土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 出屋面管道如何施工不渗漏?标准工艺!

出屋面管道如何施工不渗漏?标准工艺!

发布于:2025-09-01 10:59:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
源自丨宜昌建筑业协会、湖北宜翔建设有限公司
在住宅工程质量问题中,出屋面管道渗漏较为常见,细部防水处理不到位是导致渗漏一大原因,施工中要对细部进行防水增强处理,施工前做好可视化质量安全技术交底,让作业人员熟知施工要点和质量标准,做好细部构造处理。      

出屋面管道渗漏常见问题

出屋面管道防渗漏 施工工艺      


     
设置套管      

出屋面管道必须设置套管,套管预埋高度应高出建筑完成面不少于250mm,钢套管应增加焊接止水环,止水环确保满焊。

钢套管   满焊   止水环

套管预埋出屋面高度  

     
抹圆锥台      

为防止套管根部积水,在根部用水泥砂浆抹出高度大于30mm坡向周围的圆锥台,套管与圆锥台交接处预留20*20mm凹槽,用密封材料嵌填密实。

抹圆锥台

凹槽嵌填   密封

     
防水附加层施工      

圆锥台上及周围应涂刷油膏、聚氨酯类防水附加层,半径不小于500mm;套管外壁应涂刷   油膏、聚氨酯类防水附加层,高度不小于300mm。

圆锥台防水附加层  

 
 
套管外壁防水附加层  

     
防水面层施工      

防水面层施工时,卷材搭接缝部位热熔处理前,先将卷材表面的隔离层融化,搭接缝热熔以溢出热熔的改性沥青为控制度,趁卷材尚未冷却时,用小平铲封刮接口,再用喷灯均匀细致密封。

热熔摊铺

封刮接口

     
包管处理      

套管外壁上增设油膏、防水卷材等包管处理,高度不应小于300mm,与防水面层重合不低于100mm,确保包管处理的防水材料与套管外壁贴合密实,套管外壁上口包管处理的防水材料收头要用密封材料封严;套管根部防水面层处增设油膏、防水卷材等增强处理,宽度不小于300mm,确保增强处理的防水材料与防水面层、套管外壁防水材料热熔贴合。

套管外壁防水增强  

 
 
套管根部防水增强  

     
套管与管道之间封口      

套管与出屋面管道之间的缝隙用浸油沥青麻丝捻成长条状,细铲填塞密实,选用专用密封胶或沥青油膏等有一定收缩性的材料进行封口。

麻丝填塞

油膏封口

     
检查验收      

施工完成后,对隐蔽部位做好检查验收,验收合格后,在建筑完成面上应有保护措施,出屋面管道在使用中也要加强维护管理,防止使用不当引起渗漏。