土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 遇到甲方要变更,监理该怎么办?

遇到甲方要变更,监理该怎么办?

发布于:2025-09-01 10:52:01 来自:施工技术/工程监理

来源:鲁班监理

|

作者:小鲁班

[复制转发]

遇到甲方要变更,监理该怎么办?今天 给大家分享了一位总监的亲身经历案例,供各位监理同仁参考。事情大概是这样的:

上周三下午,建设单位成本部李总(化名)把总监老张和总包项目经理老王(化名)同时叫到会议室,桌上摆着两份防水卷材样品:
A 样:原设计 2.0 mm 高分子自粘胶膜,单价 42 元/㎡;
B 样:1.5 mm 同材质,单价 32 元/㎡,厚度只差 0.5 mm,成本直接砍掉 24%。
李总开门见山:“上面领导已要求了,进度节点卡死,地下室封顶后 45 天必须回填,改用 B 样,省下的120 万做景观抢工费,今天就要定。”


当时,项目经理老王没说话,先掏出手机按计算器:
“120 万×2% 管理费 = 2.4 万,变更还要重新做样板、拉拔试验,少说 8 万,里外我亏 5.6 万,这活没法干。”
他把手机往桌上一推,“李总,这单价得调到35,要不这活儿没法干。”


这个时候,甲方李总问 总监老张 的意见, 总监老张 是这样回答的:
规范允许 1.5 mm,但设计文件写的是2.0mm。 李总,厚度可以降,但必须走设计变更;我们监理质量管控靠的就是规范和设计文件,没有设计院盖章,我们监理也不能签字。”


李总无奈,拨通了设计院的电话,电话另一边结构专业设计师回复到“ 厚度降到1.5 mm,需同步调整保护层配筋,否则后期沉降撕裂风险将增加 。


就这样变更搁浅了。


过了两天,甲方工程部拿出应急方案:
“设计院出临时意见,先用 1.5 mm,但保护层加一层土工布,费用9万。”
项目经理老王拍桌子:“土工布谁铺?人工费我出?”
甲方造价部把计算书往他面前一推:“人工 6000 块,你把 5.6 万亏空补上了,干不干?”
项目经理老王沉默十秒:“干!”


最终设计院正式变更扫描件发到群里,设计变更就这样开始执行了。

复盘:0.5 mm 背后的逻辑
甲方:省了 111 万现金,却暴露了对规范理解的盲区;
总包:看似亏了 5.6 万,实则通过土工布签证把利润补回,还落了个“配合抢工”的好名声;
监理:用“规范+设计变更”把个人签字风险降到最低,给自己加了把安全锁。


给监理同行的三句话:

规范允许 ≠ 设计允许,设计变更才是免死金牌。

把“技术问题”翻译成“经济问题”再翻译成“风险问题”,三方才能同频对话。

任何变更都要让设计院开口说话,他们的签名是监理最有利的“保险”。