土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理项目酸碱储罐围堰设计要点讨论

水处理项目酸碱储罐围堰设计要点讨论

发布于:2025-09-01 06:24:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

水处理项目酸碱储罐围堰设计要点讨论

一、围堰设计的核心原则

1.风险隔离优先性

1酸碱不相容隔离:酸(如硫酸、盐酸)与碱(如液碱、氨水)混合可能引发剧烈放热反应、产生氢气或有毒气体,因此必须物理隔离。规范明确禁止性质不相容的储罐共用同一围堰(防火堤)。

2分区布置:酸罐与碱罐应分别设置独立围堰,或通过隔堤(高度≥0.3m)分隔;若布置在同一罐组内,需增大间距并避免共用泄漏收集系统。

2.选址与布局

腐蚀性储罐组不宜靠近人流密集区域或主要生产设施,减少事故影响范围。

立式储罐至围堰内堤脚线距离≥罐壁高度的一半,卧式储罐≥2m,确保泄漏液体有效容纳。

二、围堰关键技术参数

1.容积要求

1基础容积:围堰有效容积须≥罐组内最大储罐的容积(GB 50984、T/CPCIF 0431)。

2强腐蚀介质扩容:浓硫酸、盐酸等强酸储罐需额外增加20%~30%缓冲容积(HG/T 20696)。

3单罐例外:单罐围堰容积≥最大罐容积的110%(GB 50351)。

2.高度与结构

1常规高度0.8~1.5m,强腐蚀介质(如浓硫酸)建议≥1.2m。

2动态计算:立式储罐围堰高度=计算高度+0.2m;若>3.6m需设应急设施(如遥控切断阀、高液位联锁)。

3特殊要求:污染区围堰高度≥150mm(SH/T 3024),隔堤高度≥0.3m。

3.防渗与排水系统

1地面处理:坡度≥2%坡向集液坑,地坪、排水沟、集水坑需做防腐铺砌(HG 20546、GB 50984)。

2集液坑:容量≥1.5m?,配备耐腐蚀泵和双阀控制(GB 50074)

3管道材质:排水管禁用碳钢,需采用PP/FRP/316L不锈钢等耐腐蚀材料。

三、防腐与材料选择

1.防腐等级差异化

1混凝土围堰:内壁涂刷环氧树脂/玻璃鳞片(厚度≥2mm)。

2浓硫酸储罐:地面铺耐酸砖+沥青胶泥勾缝(耐温≥80℃)。

3氢氟酸储罐:需全封闭围堰+负压抽排系统(防止HF气体扩散)。

2.材质适用性

1PP/PE板:中小型储罐,需通过15kV电火花检测。

2FRP(玻璃钢):高腐蚀环境(如氢氟酸)首选,符合ASTM C582标准。

四、特殊介质的安全强化措施

1.浓硫酸储罐

1设防护型液位计和除湿排气口(GB 50648)。

2加酸点位于水池最高水位以上,防止腐蚀池底(GB 50050)。

2.盐酸储罐

1配置酸雾吸收设施(GB 50648)。

2操作区设防喷溅挡板(高度≥0.3m)。

五、运维与违规风险

1.施工验收

混凝土围堰需检测吸水率(≤0.1%),PP/FRP围堰接缝做气密性试验(压力≥0.02MPa)。

管道穿堤处需耐腐蚀材料密封(T/CPCIF 0431)。

2.定期维护

每季度检查防腐层完整性,每月测试集液坑泵阀功能。

3.违规案例警示

1围堰容积不足(仅100%储罐容积),泄漏外溢被罚50万元(违反GB 50351)。

2碳钢排水管腐蚀穿孔导致土壤污染(违反HG/T 20696)。

六、水处理项目的特别注意事项

1.投加系统联动设计

1浓硫酸宜直接投加(避免稀硫酸腐蚀碳钢设备),加酸点设在水流扩散处。

2碱液投加需防低温凝固(GB 50050)。

2.应急响应兼容性

1围堰内设架空人行道(高度>3.6m时),连接储罐爬梯与跨越梯。

(2防护堤每60m内需设人行台阶或坡道。

结论

酸碱储罐围堰设计需以风险隔离为起点,通过容积精准计算严格防腐动态安全措施构建多重防护层。水处理工程师应重点关注:

① 酸碱介质相容性对布局的刚性约束;

② 强腐蚀介质(如浓硫酸)的扩容与材料升级;

③ 运维阶段防腐层与排水系统的失效预防。

合规是底线,但超越合规的主动防护设计(如氢氟酸全封闭围堰)方能本质安全。

规范最新动态:《酸碱罐区设计规范》(T/CPCIF 0431-2025)已填补国内空白,建议作为核心设计依据。


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    酸碱贮罐区围堰设计有关规范,供大家学习和参考

    2025-09-02 07:09:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.86 万条内容 · 1491 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

连续暴雨对焦化水处理有什么影响……

连续暴雨对焦化水处理有什么影响……

回帖成功

经验值 +10