土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 电缆隧道采用机械通风形式要符合哪些基本规定?

电缆隧道采用机械通风形式要符合哪些基本规定?

发布于:2025-08-26 10:17:26 来自:暖通空调/通风排烟

来源:输配电线路

[复制转发]

..................................................
         
电缆隧道采用机械通风形式要符合哪些基本规定?      
         
答:
1、 进风温度宜按照夏季通风室外计算千球温度选取,排风温度不应超过40°C,进排风温差不应超过10°C;
2、 隧道内最小断面处风速不宜大于5m/s;
3、 进排风口应设置在室外空气较清洁地区,且下缘距室外地坪不宜小于0.5m;
4、 通风系统宜由温度控制启停,当隧道内环境温度达到40°C时通风系统开始运行,当环境温度低于35°C时通风系统停止运行;
5、 通风系统发出的噪声应符合国家环境保护要求;
6、 在进排风孔处应加设能防止小动物进入隧道内的金属网格。

出处:《 城市电力电缆线路设计技术规定》 DL/T 5221-2016  4.5.15 ...