5.质量|隔震建筑的上部结构属于不需要计算竖向地震作用的情况,当验算其隔震支座应力限值时,是否需要考虑罕遇竖向地震作用?
答: 需要。
依据《建筑隔震设计标准》GB/T 51408-2021第6.2.1条表6.2.1-4注:隔震支座验算最大压应力和最小压应力时,应考虑水平及竖向地震同时作用产生的最不利轴力:其中水平和竖向地震作用产生的应力应取标准值。
依据北京市地方标准《建筑工程减隔震技术规程》DB11/ 2075-2022第11.2.8条第3款:隔震支座在罕遇水平和竖向地震共同作用下,最大拉、压应力应符合本规程第11.2.1和11.2.4条的规定。
综上,无论隔震建筑的上部结构需不需要计算竖向地震作用,在验算其隔震支座应力限值时,都需要考虑罕遇竖向地震作用。
(由北京住源工程咨询有限公司--孙广辉提供)
6 .质量‖车库与住宅主楼连为一体的建筑,当地下水位埋深浅于基础埋深时,住宅主楼地基承载力深度修正时如何计算车库部分的折算深度?当住宅主楼两侧折算深度不同时,如何取值?
答:根据《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ11-501-2009(2016年版)第7.3.8条条文说明,当地下水位埋深浅于基础埋深时,首先将车库部分的平均荷载减去水浮力,再除以土的重度(此处土的重度是基础底面以上考虑地下水影响的加权平均重度y。),得到折算深度d,再代入《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》第7.3.7条中的公式进行地基承载力修正,此时公式中深度修正对应的土的重度也为y。。
当住宅主楼两侧折算深度不同时,折算深度取较小值。
(由北京国标筑图建筑设计咨询有限公司--陈晓民提供)
7.质量|设有病房及抢救室的规模较大的社区卫生服务机构是否为重点设防类建筑?
答:应具体情况具体分析,有条件时宣按重点设防类设计。
现在社区卫生服务机构发展较快,有的有较多床位的病房及抢救室,有的甚至有透析等治疗室,生活部分自理或完全不能自理以及行动受限住院患者占比增加较多,应具体情况具体分析,本着保扩弱势群体的原则从严考量。
依据《北京市社区卫生服务机构规划与建设标准》(京卫基层(2022)2号),社区卫生服务机构的主要功能为:完善基本医疗、基本公共卫生、辅助诊疗等科室设置和设备配置,坚持中西医并重,据高常见病、多发病诊疗能力,提高传染病早发现、早报告能力。其主要功能不包括地震发生时和发生后的急救处理,可不要求满足设防地震时正常使用的要求。
(由北京国标筑图建筑设计咨询有限公司--吴虹提供)
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
结构新鲜事
返回版块2880 条内容 · 80 人订阅
阅读下一篇
靠窗座位收费:某设计院开启对内创收新模式!最近广州某设计院收取优质座位月租费的消息在自媒体圈发酵,主要 原因是办公纸拥挤,靠窗的位置需求性强,为了公平起见,对这几个座位进行报名申请征集。 大概价位为靠柱大位置每月500元,不靠柱的400元,支付方式采用, 年底从个人运营成本中扣除! 也许考虑普通员工经济实力有限,申请条件也有限制,要求注册、高工或副所以上。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了北京审图常见问题解析的 一月一答6月资料,多谢了。
回复 举报