消防水泵房 是 消防供水系统 的 核心 ,被称为消防系统的" 心脏 "。它承担着火灾时持续稳定供水的关键任务,直接关系到人员生命和财产安全。然而,在实际工作中,许多单位的消防水泵房存在管理不规范、设备维护不到位等问题,导致火灾时无法正常供水,酿成严重后果。
本文将从 建筑结构、供水设备、控制系统、辅助设施 四大方面,系统讲解 消防水泵房 的检查要点,并 补充关键知识点 ,帮助消防管理人员、维保人员及安全责任人全面掌握水泵房的安全管理方法。
检查内容 :
消防水泵房 入口 处应有 明显 标识 (如"消防水泵房 闲人免进")。
疏散门数量 ≥ 2个 ,且采用 甲级 防火门 ( 耐火极限≥1.5h )。
门应 直通 室外或安全出口 ,确保紧急情况下快速撤离。
常见问题 :
标识 模糊 或 缺失 , 疏散门被杂物堵塞 。
防火门 损坏 或 未安装闭门器 , 无法自动关闭 。
检查内容 :
挡水设施 :门口设置高度≥200mm的 挡水坎 ,防止外部水倒灌。
排水设施 : 集水坑+排水泵 (排水泵电源必须为 消防电源 )。
防火封堵 :管道、电缆 穿墙处 应采用防火泥、防火包等封堵,确保 耐火极限≥墙体 要求。
新增知识点 :
挡水坎可采用 混凝土 或 不锈钢材质 ,需定期检查是否开裂或锈蚀。
排水泵 应 每月 测试,确保 自动启停 功能正常。
检查内容 :
管径>DN150时采用 柔性连接 (防震)。
采用 偏心异径管 ( 管顶平接 ,防止 气囊 形成)。
出水管应设 环管 ,并安装 控制阀门 (确保备用泵可切换)。
备用泵 :消火栓泵、喷淋泵应设" 一用一备 "或" 两用一备 ",并 标明 系统名称和编号 。
自灌式吸水 :确保水泵 启动时 无需排气 ,吸水管应坡向水池(坡度≥0.01)。
吸水管与出水管 :
新增知识点 :
水泵 每周 应 手动启动 一次 ,防止长时间停用导致机械卡死。
水泵 轴承 应定期加注润滑油,避免干摩擦损坏。
检查内容 :
供水高度>24m时,应设 水锤消除器 ;≤24m时可采用 水锤消除止回阀 。
系统应设 泄压阀 ,设定压力≤1.2倍水泵扬程。
常见问题 :
水锤消除器 未定期检测 ,导致管道震动或破裂。
泄压阀压力设置错误 , 超压时无法正常泄压 。
检查内容 :
双电源切换 :主备电应能自动切换,切换时间≤30s。
防护等级 :泵房内控制柜≥IP55(防尘防水),单独设置≥IP30。
机械应急启泵 :确保5分钟内可手动强制启动(火灾紧急备用)。
新增知识点 :
控制柜内 继电器、接触器 应 每季度 检查,防止触点氧化导致故障。
备用电池(如UPS)应 每半年 充放电测试一次。
检查内容 :
湿式报警阀 :前后压力表正常,信号阀状态正确。
水力警铃 :应设在值班室附近,连接管径=20mm, 长度≤20m 。
放水试验 : 每月 测试, 警铃响度≥70dB ,并触发消防泵启动。
常见问题 :
警铃 安装位置不当 (如隐蔽角落),导致报警声无法被听见。
试验后 未复位 ,导致系统误报或无法正常供水。
检查内容 :
水位 显示装置正常, 自动补水 功能有效。
高位水箱 出水管 应从 湿式报警阀 前 接入。
新增知识点 :
消防水池应 每季度清洗一次 ,防止藻类、淤泥堵塞管道。
检查内容 :
通风量≥6次/h(防止潮湿、高温影响设备)。
应急照明 (照度≥50lx)和 备用照明 (电源取自消防电源)。
常见问题 :
通风扇故障,导致泵房湿度超标,电气设备受潮。
建立检查表 : 每月 至少全面检查一次,记录数据并存档。
定期测试 :
每周手动启泵测试 , 每月放水试验 , 每季度电源切换测试 。
培训与演练 :
消防控制室人员 应熟悉 机械应急启泵 操作,确保 5分钟 内完成。
消防水泵房的管理不能流于形式 ,必须严格按照规范执行。只有确保每一个细节都符合要求,才能在火灾时发挥关键作用。希望本文能帮助各单位提升消防水泵房的管理水平,筑牢消防安全防线!
0人已收藏
1人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
新职业标准初级消防设施操作或可在具有联动功能的消防控制室值班!五级/初级工 技能要求(意见稿) 1.设施监控 1.1设施巡检 1.1.1能区分 集中火灾报警控制器 、 消防联动控制器 和消防控制室图形显示装置 1.1.2能判断火灾自动报警系统工作状态 1.1.3能判断火灾自动报警系统控制器的电源工作状态 1.1.4能完成火灾报警控制器自检、消音和复位
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板非常感谢楼主的无私分享
回复 举报
消防水泵房 是 消防供水系统 的 核心 ,被称为消防系统的" 心脏 "。
回复 举报