1??三种外设防水层防水机理
按照“皮肤式”防水理念,地下工程渗漏影响因素主要包括结构开裂、外设防水层破损、结构与外设防水层有串水通道。三因素叠加产生结构渗漏如图1所示。“皮肤式”防水理念旨在通过结构与外设防水层满粘,隔绝结构与外设防水层之间的串水通道,从而起到防水作用,如图2所示。
图1??渗水三因素示意
图2??“皮肤式”防水理念示意
按照“皮肤式”防水理念,外设防水层与结构满粘,要求外设防水层具有一定强度,能够抵抗外界侵害,并满足施工过程中受力要求,同时具备较强的变形能力,适应结构“零应变”效应。通规中关于明挖法地下工程外设防水层主要有3种,分别为防水卷材、防水涂料和水泥基防水材料。按照“皮肤式”防水理念,外设防水层应与结构满粘,并有一定的粘结强度,具体防水机理如下。
1.1??防水卷材
防水卷材是一种抵御外界水的渗漏、可卷曲的柔性产品。卷材总体结构可分为3层,依次为片材–膜基–隔离膜,胶料(根据产品不同设置胎基或不设),隔离膜/反应砂,如图3所示。胶料通过物理、化学作用,与结构表面相互渗透,粘结成整体,起到隔绝卷材和结构表面之间的渗水通道。由于卷材具有刚度,结构表面不平整易导致卷材和结构之间存在微小空隙,使卷材和结构之间的贴合性存在不足。在结构表面直接铺设防水卷材时,为了提高贴合性,对结构表面的平整度有较高要求,且一般要求采用热熔或涂抹基层处理剂。
图3??防水卷材结构示意
1.2??防水涂料
防水涂料是一种柔性、液态建筑防水材料,直接涂抹在结构表面,对结构表面的不平、微裂缝等有修复作用,通过物理、化学作用,与结构表面相互渗透,粘结成整体。防水涂料分为可固化和非固化两大类,其中可固化防水涂料经固化后形成防水薄膜,该薄膜具有一定的强度、延展性;非固化防水涂料,由于非固化特性,在后期的运营过程中,结构或卷材的微裂缝,有更好的修复作用,如图4所示。相对于防水卷材,防水涂料有更好的延展性,在克服结构“零应变”效应上更出色,但其强度和耐候性稍不足,不能直接暴露在结构外表面。
图4??非固化防水涂料作用机理
1.3??水泥基防水材料
水泥基防水材料以水泥基渗透结晶为代表,是一种刚性防水材料,作用机理为水泥基渗透结晶中的活性化学物质,在毛细作用下,随着水对混凝土内部的渗透,封闭堵塞混凝土结构内部的通道、空隙,提高混凝土结构的抗渗透能力。
2??地下结构防水作法比选及推荐
按照通规规定,明挖法地下工程抗浮设防水位标高地下结构板底板标高,工程防水使用环境为I类,防水等级为一级,需设置不少于3道防水,其中防水混凝土为必选,外设防水层不少于2道。对于南方地区,地下水补给充分,一般埋深1~2?m,基本都高于地下结构底板,为一级防水。文章重点分析防水等级为一级的明挖法地下结构外设防水层的作法。
2.1??底板防水
地下结构底板外设防水层传统作法自下而上依次为:垫层+防水层+细石混凝土防水层。由于外设防水层与垫层满粘,而与结构无粘结,垫层的不均匀沉降导致外设防水层和结构之间脱空,存在串水通道,导致防水失败。按照“皮肤式”防水理念,取消细石混凝土保护层,底板外设防水层重点做到与结构满粘,为强粘结,避免形成串水通道,与垫层弱粘结或不粘,避免垫层的不均匀沉降带动外设防水层脱空。
底板外设防水层属于外防内贴工艺,取消细石混凝土保护层,预铺反粘卷材为必选项。现就地下结构底板采用预铺反粘+其他防水构造几种组合进行分析。
(1)方案一:预铺反粘卷材+防水涂料。包括2种作法:1)防水涂料为第一层,涂抹在垫层上,防水卷材为第二层,防水涂料防水机理决定了其需要作用于结构表面,特别是非固化防水涂料,内聚力低,不成膜,不能有效抵抗地下水压;2)防水涂料位于位于结构底板上方,卷材位于结构底板下方,该方式将防水防线后置,如结构渗漏易引起结构钢筋锈蚀,不利于整体防水,同时需要涂料与结构之间有较大粘结力以抵抗水压力。故不建议采用。
(2)方案二:预铺反粘卷材+水泥基渗透结晶。同方案一,包括2种作法:水泥基渗透结晶作用在垫层上,在垫层上无法起到防水作用;水泥基渗透结晶位于结构底板上方,将防水防线后置,如结构渗漏易引起结构钢筋锈蚀,不利于整体防水。故不建议采用。
(3)方案三:预铺反粘卷材+自粘防水卷材。1)自粘卷材为第一层,空铺或点粘于垫层上,自粘面向上,与第二层卷材满粘。2)预铺反粘卷材为第二层,铺设于自粘卷材上,粘结面向上,底板混凝土直接浇筑在预铺反粘卷材上。底板混凝土与预铺反粘卷材的粘结胶通过物理化学作用,达到满粘。故推荐该方案。
2.2??侧墙防水
侧墙外设防水主要有外防外贴和外防内贴2种,其中外防内贴,参照底板执行,本处主要论述外防外贴作法。侧墙外设防水作法比选分析如下。
(1)方案一:3?mm+3?mm厚热熔法聚合物改性沥青。1)卷材厚重,立面施工,工人劳动强度大,且与侧墙难满粘;2)按国家淘汰技术名录,热熔法在受限空间中限制使用。因此不建议采用。
(2)方案二:2层薄型(1.5?mm或2.0?mm)卷材。1)卷材厚度薄,施工相对方便,可保证满粘;2)第一层卷材与与侧墙满粘,可采用湿铺工艺,第二层和第一层卷材采用自粘胶满粘,符合“皮肤式”防水理念;3)卷材的变形能力相对涂料稍弱,在克服“零变位”效应上稍有不足。此方法可使用。
(3)方案三:1层薄型(1.5?mm或2.0?mm)卷材材+可固化防水涂料。1)涂料为第一层,涂抹在侧墙上,可满粘,且对侧墙的局部不平、微小裂缝等缺陷有一定修复作用;2)卷材为第二层,粘贴在涂料上,卷材厚度薄,施工相对方便,可保证满粘。选材注意卷材和涂料的相容性。故推荐使用。
(4)方案四:卷材+非固化防水涂料。涂料为第一层,由于非固化,在涂料和第二层卷材自重长期影响下,易出现下滑等病害。故不推荐使用。
(5)方案五:卷材+水泥基渗透结晶。2种作法参见2.1中的方案二。故不推荐使用。
2.3??顶板防水
明挖法地下结构顶部传统防水设计自下而上依次为顶部防水混凝土+找平层+找坡层+外设防水层+隔离层+保护层。具体如下。
找平层:一般采用水泥砂浆,为外设防水层提供平整、坚实的基层。实际操作中发现水泥砂浆厚度小、易开裂、起壳等,在外设防水层的下部形成窜水层,后期渗漏水风险较大。现阶段顶板的施工工艺可以保证顶板的平整度,找平层可取消。
找坡层:现在设计中为了减轻顶板荷载,找坡层一般采用陶粒混凝土等轻质混凝土,该材料为多空隙材料,相当于窜水层。如果需要设置找坡层,找坡层位于外设防水层上。按照底板和侧墙防水作法,顶板外设防水推荐作法采用非固化防水涂料+防水卷材。其中涂料和卷材搭配上考虑材料的相容性,如果顶板有种植需求,卷材需要采用满足耐根穿刺要求。隔离层和保护层维持不变。顶板防水推荐作法如图5所示。
图5??顶板防水推荐作法示意
3??结论
基于“皮肤式”防水理念,依据防水卷材、防水涂料、水泥基防水材料等3种外设防水层防水机理,满足通规且防水等级为一级明挖法地下结构底板、侧墙、顶板外设防水层推荐方案如下。
(1)底板外设层防水推荐为预铺反粘卷材+自粘防水卷材,其中自粘卷材为第一层,空铺或点粘设于垫层上,自粘面向上,以便与第二层的预铺反粘卷材满粘;预铺反粘卷材铺设于自粘卷材上,粘结面向上,底板混凝土直接浇筑在预铺反粘卷材上。(2)对于外防内贴的侧板外设防水层推荐作法和底板一致。对于外防外贴的侧墙外设防水层推荐作法为1层薄型(1.5?mm或2.0?mm)卷材+可固化防水涂料,其中涂料为第一层,涂抹在侧墙上,卷材为第二层,满粘在涂料上。(3)顶板外设防水推荐作法为取消结构顶板上方的找平层、找坡层,外设防水层直接施作于结构顶板上方,采用一道非固化防水涂料+一道防水卷材。如果顶板有种植需求,卷材需要满足耐根穿刺的要求。(4)外设防水层在选择的时候注意材料的相容性,并综合考虑底板、侧墙、顶板的外设防水层的材料类型,以及相互之间的衔接等。
摘自《建筑技术》2024年9月,秦 星,杨长虹,秦小锋
来源:建筑技术杂志社
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
地下室设计
返回版块4.69 万条内容 · 398 人订阅
阅读下一篇
水利水电工程地下厂房洞室群通风研究1?工程概况 地下厂房由主机间、安装间和副厂房组成。开挖尺寸为202.0?m×27?m×57.6?m(长×宽×高),地下厂房从上至下可分为8层开挖。主变洞平行布置在主厂房下游侧,与主厂房净距为40?m,主变洞断面为城门洞型,开挖尺寸为158.5?m×21.5?m×23.5?m(长× 宽×高),主变洞从上至下分为8层开挖。尾水事故
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发