土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池、水箱设置要求及易错点

消防水池、水箱设置要求及易错点

发布于:2025-08-06 15:10:06 来自:给排水工程/建筑消防给水

来源:天正CAD自学

[复制转发]


消防水池和水箱有许多共同点,但你必须知道以下几个方面的区别:
图片
1.设置范围不同:
水池,市政供水不足时,就要设置水池。具体分为以下两种情况:
一是市政供水设计流量不能满足室内外消防给水设计流量,需设水池;二是单路供水,同时室外消费给水设计流量>20L/s或建筑高度>50m,需设水池。
(规范中有一条,当生产生活用水最大时,市政供水设计流量不能满足建筑室内外消费给水设计流量时,需要设消防水池,不知道这条与上述第一条有什么区别?)水箱,“高位水箱高层设,重要公建超1、2”。即,仅设置于临时高压消防给水系统,且满足以下条件的建筑,必须设置:
一是高层民用建筑,二是总面积超1万m 2 且超2层的公共建筑或重要公共建筑。

2.有效容积不同:水池是补充水源,水箱是满足初期火灾的用水量和水压。
水池有效容积不应小于100m 3 和50m 3 。即,在根据情况计算确认后,“两路连续供水时,V不应小于100m 3 ,若仅设消火栓系统时,不应小于50m 3 ”。
对于“三高”的高位水池(即,高层民用建筑的高压消防给水系统,设置的高位水池),储水困难时,有效容积可仅为50%的室内消防用水量。

水箱有效容积根据建筑分类确定,如下表:
图片  
3.吸水管径不同:水池不小于DN100,水箱不小于DN32。
4.补水时间不同:水池不小于48h,有效容积超2000m3时,不小于96h;水箱不小于8h。
5.旋流防止器的深度不同:水池不小于200mm,水箱不小于150mm。
至于溢流管、排水管、水位显示装置、不被挪作他用的设施等设置参数,一般可以通用。

消防水池设置要求及易错点:
1.消防水池是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。如下图所示,消防水池形式有多种,如地上消防水池、地下消防水池和不锈钢特制消防水池。
图片
地上消防水池
地下消防水池
图片
预制消防水池

2.消防水池有效容积:当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m3。当仅设有消火栓系统时不应小于50m3。
两路消防供水是指至少满足:
1)给消防水池补水的市政管网必须是两路消防供水市政管网,市政管网还必须满足下面三个条件(如下图所示):
图片


市政给水管网给消防给水系统供水示意图
a.市政水厂至少有两条输水干管向市政管网输水(上图左右两边分别有一根输水干管);
b.市政给水管网应为环状管网;
c.应至少有2条不同的市政给水干管上不少于2条引入管向消防给水系统供水。
2)两路补水管给消防水池供水(如下图所示):
图片
消防水池两路补水管

3.消防水池大小:消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。
两格与两座的区别:
两格:一个消防水池,中间用隔板隔成两格;
两座:两个消防水池,且两个水池之间还有施工距离要求。
分成两格或者两座是为了水池检修、清洗时仍能保证消防用水的供给。
设置独立的出水管:如下图所示,不管是分格水池还是分座水池,每格(座)都设置了独立的吸水管(出水管)。
图片
消防水池分成两格示意图
图片
消防水池分成两座示意图

4.消防水池与其他用水共用:消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。
技术措施举例:下图措施1,在消防水位处的管道上设置小孔,当水量达到消防水位时,管道上有个孔,水不会被其他用水水泵抽不出去,这样就能消防水位下的水仅供消防使用。
图片  
措施1

下图措施2,在消防水位处的管道设置真空破坏管。当水达到消防水位处时,管道上有个孔,水就不能被其他用水水泵抽走,保证消防水位下的水仅供消防使用。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    资料不错,学习了,谢谢楼主分享

    2025-11-17 07:13:17

    回复 举报
    赞同0
  • c0103
    c0103 板凳

    非常感谢楼主的无私分享

    2025-08-19 09:11:19

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

梳理消火栓系统设计实用技巧,快速提升设计能力

设计工厂的室外消火栓系统时,要考虑市政消防给水设计流量、建筑物室外消火栓设计流量等各种参数,稍有不慎,就可能不符合规范要求,导致设计方案被打回重新修改。这不仅浪费时间和精力,还可能影响整个项目的进度。 再看看住宅小区的消火栓系统设计,室内外消火栓的布局、管网和阀门的设置,以及消防水源和给水形式的确定,每一个环节都需要精准把握。要是对相关规范条文理解不到位,或者缺乏实际案例的参考,设计出来的方案很可能存在安全隐患,那可就麻烦大啦!

回帖成功

经验值 +10