建规和通规规定了一级二级三级负荷使用场景:其实GB51348也有规定,图集也有,写那么多我写着难受读者看着也难受,何必何苦呢,就摘抄一下建规就行了:

《建筑防火通用规范 》(GB55037-2022

《建筑设计防火规范 》( GB50016-2014(2018年版) 10.1.1  下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:
     建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;
     一类高层民用建筑。 
10.1.2  下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
     室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);
     室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
     粮食仓库及粮食筒仓;
     二类高层民用建筑; 
     座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。
10.1.3 除本规范第10.1.1条和第10.1.2条外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电,可按三级负荷供电。


其条文解释说明了啥是一级二级三级负荷:

     


总结一下:

一级负荷:来自两个不同的电源

二级负荷:基本来自两个回路

三级负荷:一路电源一个回路(都没有双电源概念了,双电源切换还切换啥呢?)





   

延伸理解


     
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018年版))对用电负荷的理解来自于《供配电系统设计规范 》(GB50052-2009      
3.0.2  一级负荷应由双重电源供电, 当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏。
3.0.3 一级负荷中特别重要的负荷供电,应符合下列要求:
    1 除应由双重电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。
    2 设备的供电电源的切换时间,应满足设备允许中断供电的要求。
     
      3.0.4 下列电源可作为应急电源:      
          1 独立于正常电源的发电机组。      
          2 供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。      
          3 蓄电池。      
          4 干电池。      
      3.0.7  二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电 。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。      

     
《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)对用电负荷的理解来自于《建筑电气与智能化通用规范》(  GB55024-2022),这里加入了特级负荷的概念。      
     

     
而特级负荷也就是一级负荷中特别重要的负荷的意思:      
24DX002-1《建筑电气与智能化通用规范》图示说明      
     
一级负荷中的7种方案图示      
     

        