关于减压阀的安装要求。

GB50261-2017 自动喷水灭火系统施工及验收规范中:

5.4.10、减压阀的安装应符合下列要求:

1、减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。

2、减压阀安装前应进行检查:其规格型号应与设计相符;阀外控制管路及导向阀各连接件不应有松动;外观应无机械损伤,并应清除阀内异物。

3、减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致。

4、应在进水侧安装过滤器,并宜在其前后安装控制阀。

5、可调式减压阀宜水平安装,阀盖应向上。

6、比例式减压阀宜垂直安装;当水平安装时,单呼吸孔减压阀其孔口应向下,双呼吸孔减压阀其孔口应呈水平位置。

7、安装自身不带压力表的减压阀时,应在其前后相邻部位安装压力表。


  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    资料很实用,谢谢楼主分享