桥梁灌注桩断桩绝非小事,而是关乎整座桥梁安全的重大质量事故 。根据JTG/T 3650-2020《公路桥涵施工技术规范》要求,灌注桩完整性必须达到Ⅰ类桩标准,但实际施工中断桩事故仍时有发生。通过分析国内多个桥梁项目的断桩案例,总结出三大高危预警信号:
第一信号:混凝土面异常下降 。在浇筑过程中, 导管内混凝土面突然下降超过1m ,或持续缓慢下降超过30分钟,极可能是断桩前兆。某长江大桥施工中就曾因忽视这个信号,导致3根直径2.5m的灌注桩报废,直接损失超百万元。
第二信号:导管提空 。当导管底口提出混凝土面时, 会伴随泥浆突然涌入导管 ,这是断桩的确定性标志。此时必须立即停止浇筑,记录当前导管埋深和混凝土面标高。
第三信号:检测数据异常 。低应变检测出现明显的同相反射波,或声波透射法检测发现波速突降区域,都预示着可能存在断桩缺陷。 这些信号都是必须立即采取补救措施的"红色警戒线" 。
第一杀手:导管埋深失控 。规范要求导管埋深宜为2-6m,但实际操作中常出现两种极端:
埋深过浅(<1m)
第二杀手:混凝土性能不良 。包括:
含气量超标(>3%)
第三杀手:地质突变 。遇到未探明的地下溶洞或软弱夹层时,混凝土可能顺裂隙流失。 某山区桥梁就曾因溶洞导致混凝土流失量达设计方量的150% 。
第四杀手:施工中断 。浇筑过程中因停电、机械故障等原因中断超过混凝土初凝时间,形成冷缝。
第五杀手:泥浆指标失控 。特别是:
含砂率>4%
第一步:精确测定断桩位置 采用"三管齐下"法:
通过浇筑记录计算
第二步:评估缺陷严重程度 根据断桩位置分为三类:
深层断桩(>30m)
第三步:制定专项处理方案 必须考虑:
后续施工可行性
第四步:清理缺陷部位 采用专用清孔钻头, 自上而下分段清理 ,注意:
第五步:界面处理 对旧混凝土面进行:
高压水射流凿毛
第六步:二次浇筑 关键控制点:
采用高流动性混凝土
第七步:完整性检测 处理完成7天后进行:
声波透射法全桩检测
第八步:承载力评估 根据检测结果:
第九步:完善记录归档 包括:
检测报告
第一必做:导管水密试验
浇筑前必须进行 1.5倍工作压力的水密试验 ,保压时间不少于5分钟。某跨海大桥项目曾因省略此步骤,导致导管漏水引发断桩。
第二必做:首盘混凝土控制
首盘混凝土方量必须保证导管初次埋深≥1m, 计算公式为:V≥πD2h/4+πd2H/4 (D为桩径,d为导管直径,h为埋深,H为导管内混凝土柱高)。
第三必做:实时监测浇筑量
采用 双人复核制度 记录:
第四必做:备用电源保障
施工现场必须配备 功率匹配的柴油发电机 ,并每月试运行一次。断电时应在15分钟内恢复供电。
第五必做:应急物资准备
现场常备:
备用导管及接头
第六必做:天气预警响应
遇下列情况应暂停浇筑:
风速>10.8m/s(6级)
第一防线:地质补勘
在桩位开钻前进行:
补充地质钻探
第二防线:混凝土生产控制
实行"四不准"制度:
配合比未经验证不准使用
第三防线:信息化监控
采用智能浇筑系统实时监测:
浇筑速度
0人已收藏
1人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.99 万条内容 · 1630 人订阅
阅读下一篇
最严新规!地下结构“三缝一带”如何施工?自2023年4月1日起,业内称为 防水 “最严新规”的 《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022 开始实施。其中规定,地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限,对地下工程的主体结构及接缝防水措施提出更高要求。本文就基于防水新规,总结一下地下工程结构接缝 “三缝一带”:施工缝、变形缝、后浇带、诱导缝,分别如何施工?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发