外电防护与高压线有摩擦,节点锈蚀
防护架材料应使用木质等绝缘材料,防护架与外电线路距离一般不小于1m,防护架应有专项搭设方案及相关部门联合验收记录,过程中应定期巡视检查并留存检查记录。
箱变防护缺失
箱变周边应做环形封闭,居中位置设置金属防护门,刷油漆,上锁。门上悬挂“当心触电、禁止入内”安全警示牌。当在塔吊覆盖范围内时,顶部需加设防砸棚
电缆无防护,随意拖地、泡水
电缆严禁随意无防护布设,可采取减速带过路线槽、桥架、电缆沟、绝缘挂钩等多种方式进行电缆保护。
一闸多机、保护零线未接
设置电箱巡更点,加强巡视力度、分配箱采用工业插座、电箱张贴提示标语、设置语音播放器提醒等多种方式。
地下室照明滞后或亮度不足
安装LED灯带作为照明,便于布置,亮度均匀,节约电能。
地下室照明采用永临结合,安装正式线缆提前穿入,在正式线缆上接临时灯具,保障照明同时节约成本。
机具加工设备露天作业
钢筋加工机械(切断机、调直机等)、木工加工机械(圆盘锯等)在内的施工机具必须置于指定的有相应安全防护的作业区域(钢筋加工棚、木工加工棚等)施工(加工棚安装完成后应安装相关机具操作规程并联合项目相关部门进行验收)。
机具开关箱设置不规范
机具开关箱做挂设处理,电箱中心点距地面1.4-1.6m为宜,开关箱距机具水平距离不得大于3m。
机具电缆无防护、细部处理不到位
提前策划,可采取桥架、预埋、线盒等多种方式达到电缆保护目的。
使用另外一根电缆线作为工作零线和保护零线。违反《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)中7.2.1“电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线”的规定。电源线须更换为五芯电缆。
配电箱无操作空间,且与杂物混放。违反《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005) 中8.1.6 “配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草”。须留有充足空间和通道。
电箱不符合要求,无专用插头,裸露导线直接插入插座
电箱不合格,未从漏电保护器下部接线,同时一闸多机;开关箱拖地,无专用插头
禁止一闸多机;一机一箱一闸
防护严重不合格 防护严重不合格 并且上方还堆压材料
正确配电箱防护
外电下面堆有大量的易燃物品
配电箱内严禁放置杂物
线路受损或老化