暴雨倾盆时,厂区变 “泳池”;烈日炙烤下,曝气池变“火锅”——夏季的极端天气,正让污水处理厂面临生死考验!如何守住水质达标红线?这份硬核攻略请收好。

一、高温的 “三重暴击”

1、微生物集体“中暑”

水温> 35℃时,硝化菌活性骤降,>50℃时硝化作用完全停滞,加盖除臭的曝气池尤需警惕“热积聚”(可喷淋降温)。  

菌群失衡易引发丝状菌膨胀,镜检发现菌丝蔓延需立即投加抑菌药剂。  


2、溶解氧“饥饿危机”

高温使氧溶解度降低,同量空气的溶氧效率下降。当曝气池 DO仅2mg/L时,污泥絮体中心DO不足0.1mg/L,需将DO控制在3~4mg/L(较常规提高50%)!  

3、 设备 “高温罢工”

鼓风机因油温过高频发喘振停机,二沉池污泥腐化上浮,脱水成本激增。  

二、暴雨的 “隐形杀手”

1、水质冲击波

雨水稀释导致进水 COD“断崖式下跌”,活性污泥挨饿;泥沙涌入推高SS,堵塞管网。  

关键对策:提前降低污泥浓度,雨季开启初沉池超越管保碳源!  

2、电气灭顶之灾

雷电极易引发电柜着火、电缆沟淹水,强风掀飞顶棚盖板,危及人员安全。  

3、工艺瘫痪风险

二沉池翻泥致出水 SS超标;缺氧区反硝化产生气体,引发污泥大规模上浮。  

三、四招破局!智慧化防线这样筑

1、 工艺调控“动态狙击”

水量控制:暴雨时通过阀门精准控制提升水量,保持水力负荷稳定;  

回流调节:调低内回流防缺氧区溶氧过高,调小外回流延缓污泥老化;  

碳源补给:进水低负荷时果断投加乙酸钠、葡萄糖等。  

2、设备防护“未雨绸缪”

电气加固:汛前全面检测防雷模块,电缆沟加装防水挡板;  

机械降温:鼓风机房增设工业空调,关键泵阀配置双电源。  

3、污泥系统“特级护理”

污泥浓缩池加盖防雨水稀释,投加 PAM提升脱水效率;  

二沉池增设撇渣器,及时清理藻类浮泥。  

4、慧赋能“先知先行”  

某污水处理厂暴雨 期间,该厂通过物联网平台 +AI预警系统,提前72小时预判进水负荷波动。动态调整曝气量与回流比,暴雨中出水COD仍稳定在30mg/L以下!  

四、结语:防大于救,智胜天时

极端天气已成新常态,污水厂需从 “被动应急”转向“主动布防”。常言:“防住1分险,胜过10分抢修。” 筑牢“防、调、护、智”四维盾牌,方能在风雨酷暑中守住碧水防线