来源:精细化工电气随笔
汇总并总结下各规范对柴发机房是否设置储油间的要求。
一、相关规范
1 、《建筑设计防火规范(2018年版)》GB50016-2014 “可”
(替换标准《建筑设计防火规范 》GB 50016-2006) “应”
2、《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019 “宜”
(替换标准《民用建筑设计通则》GB 50352-2005) “应”
3、《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 ”应“
(替换标准《民用建筑电气设计规范 》JGJ 16-2008) “应”
二、相关规范的规定
1、 《建筑设计防火规范(2018年版)》GB50016-2014
5.4.13 布置在 民用建筑内 的柴油发电机房应符合下列规定:4 机房内设置储油间时 ,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。
《建筑设计防火规范 》GB 50016-2006
5.4.3 柴油发电机房布置在 民用建筑内 时应符合下列规定:
3 机房内 应 设置储油间,其总储存量不应大于8.0h的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;
2、 《民用建筑 设计统一标准》 GB50352-2019 。
8.3.3 柴油发电机房应符合下列规定: 2 柴油发电机房宜设有发电机间 、控制及配电室、储油间、备件贮藏间等,设计时可根据具体情况对上述房间进行合并或增减。
《民用建筑设计通则》GB 50352-2005
8.3.3 柴油发电机房应符合下列要求:
6 柴油发电机房可布置在高层建筑裙房的首层或地下一层,并应符合下列要求:
2)柴油发电机房内 应 设置储油间,其总储存量不应超过8h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门;
3、 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
6.1.10 储油设施的设置应符合下列规定:2 机房内应设置储油间 ,其总储存量不应超过1m3,并应采取相应的防火措施;
《民用建筑电气设计规范 》JGJ 16-2008
6.1.11 储油设施的设置应符合下列规定:
1 当燃油来源及运输不便时,宜在建筑物主体外设置40~64h耗油量的储油设施;
2 机房内 应 设置储油间,其总储存量不应超过8.0h的燃油量,并应采取相应的防火措施;
3 日用燃油箱宜高位布置,出油口宜高于柴油机的高压射油泵;
三、小结
1、上述三本规范的新旧版本对储油间设置的要求,汇总如下表:
| 新规范 | 旧规范 | ||
| 《建筑设计防火规范(2018年版)》GB50016-2014 | 可 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 | 应 |
| 《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019 | 宜 | 《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 | 应 |
| 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 | 应 | 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 | 应 |
2、 三本规范的旧版本均为“应”,可能编制组后来充分考虑柴发机组的实际情况,前两本规范均删除了“应”。
但仅 《民用建筑电 气设计标准》GB51348-2019依然采用 “ 应 ”,个人感觉不妥。 其条文中明确提到“当机组设置在大型民用建筑室内时”,感觉其本意是想表达大型民用建筑内的柴发机房“应”设置储油间,但其正文却要求所有的民用建筑内柴发机房均设置,前后有点不对应。
四、题外话
1、三本 规范均指的是设置在民用建筑内的柴发机房,对设置储油间的要求。 理论上对非民用建筑内的柴发机房对此仅参考执行,但因没有条款对非民用建筑内柴发的设置有具体要求,故图审经常会要求非民用建筑内的柴发机房也按此执行。
2、对于大中型柴发机组,一般会设计或考虑设置储油间。
但仍有不少很小容量的柴发机组,自带油箱且量也很少,考虑到柴发机房的布置已充分考虑到防火要求,再把“设储油间”定性为“应”有点过于一刀切。 个人感觉还是“宜设置储油间”比较合适。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.17 万条内容 · 789 人订阅
阅读下一篇
固定式开关柜和抽屉式开关柜怎么选?在低压开关柜的选择时,经常纠结选用固定式与抽屉式开关柜。下面通过一张表讲清楚两者的主要区别及适用场景。 表1 固定式与抽屉式开关柜的比较 类型 固定式开关柜
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发