来源:中卓国际
配 电 部 分
1、 防空地下室内的各种动力配电箱、照明箱、控制箱,不得在外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙上嵌墙暗装。若必须设置时,应采取挂墙式明装。防空地下室内的配电箱、控制箱放置位置首选安装在具有防火、防水、防护要求的房间内,如若实现不了可以采用内衬岩棉对箱体进行防火保护。另外要求挂墙式明装,考虑的是暗装时会影响墙体的防护密闭功能。
2、 在战时进风机室、排风机室、防化通信值班室、值班室、柴油发电机房、电站控制室、人员出入口 ( 包括连通口 ) 最里一道密闭门内侧和其它需要设置的地方,应设置显示三种通风方式的灯箱和音响装置,应采用红色灯光表示隔绝式,黄色灯光表示滤毒式、绿色灯光表示清洁式,并宜加注文字标识。防化通信值班室与连通口为经常忽略的安装的场所,此外安装在人员出入口的应注意安装在最里一道密闭门的内侧。
线 路 敷 设 部 分
1 、穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的同类多根弱电线路可合穿在一根保护管内,但应采用暗管加密闭盒的方式进行防护密闭或密闭处理。保护管径不得大于 25mm 。本条强调 3 层含义: 1 )穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的同类多根弱电线路可合穿在一根保护管内,强调设置部位、原则; 2 )应采用暗管加密闭盒的方式进行防护密闭或密闭处理,强调处理方法; 3 )保护管径不得大于 25mm ,强调管径要求。 3 层含义同等重要,缺一不可,设计时往往忽略第 3 层含义。
2 、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋 4 ~ 6 根备用管,管径为 50 ~ 80mm ,管壁厚度不小于 2.5mm 的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。本条强调 2 层含义: 1 )各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋 4 ~ 6 根备用管,强调设置部位,预留数量要求; 2 )管径为 50 ~ 80mm ,管壁厚度不小于 2.5mm 的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求,强调管径要求。设计时往往忽略防护单元间连通口预留备用管的要求。
照 明 部 分
1、 洗消间脱衣室和检查穿衣室内应设 AC220V10A 单相三孔带二孔防溅式插座各 2 个。本条明确指出插座设置部位为洗消间脱衣室和检查穿衣室而非简易洗消间(洗消间、简易洗消间布置参见 05SFD10-P2-18 ),简易洗消间可不设插座。参照 RFJ06-2008 人民防空地下室施工图设计文件审查要点。
2、 从防护区内引到非防护区的照明电源回路,当防护区内和非防护区灯具共用一个电源回路时,应在防护密闭门内侧、临战封堵处内侧设置短路保护装置,或对非防护区的灯具设置单独回路供电。本文注意①防护密闭门外照明灯具电源与防护密闭门内照明共用电源时,应在防护密闭门内侧、临战封堵处内侧设置短路保护装置。②防护密闭门外照明灯具电源若人防电源配电箱内单独回路供电,则防护密闭门内侧不需短路保护装置。做法参见 05SFD10-P6-4
接地部分
1、 利用结构钢筋网做接地体时,纵横钢筋交叉点宜采用焊接。所有接地装置必须连接成电气通路;所有接地装置的焊接必须牢固可靠;此处“纵横钢筋交叉点宜采用焊接”不是要求每个点都要焊接,而是间隔一定的距离,一般宽度方向取 5~10m ,长度方向取 10~20m 。做法参照 05SFD10-7.6.7 。
2、 建筑物结构中的金属构件,如防护密闭门、密闭门、防爆波活门的金属门框等导电部分做等电位连接。此处是设计与施工方都极易忽略的部分,应引起注意。
人防工程需要注意的问题还有许多,需要我们大家一起学习,共同进步,希望对大家有所帮助。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2208 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发