土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新标准《托育机构消防安全标准》发布!2026年1月1日实施!

新标准《托育机构消防安全标准》发布!2026年1月1日实施!

发布于:2025-07-23 11:01:23 来自:给排水工程/建筑消防给水

来源:消防技术流

[复制转发]



《托育机构消防安全标准》 WS/T 870-2025 ,2025年7月16日发布,2026年1月1日实施。

为规范托育机构消防安全管理,预防火灾事故的发生,依据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等法律法规制定本标准,用以引导和规范此类场所的消防安全管理工作,提高其消防安全管理水平。 托育机构可采用本标准,规范自身消防安全管理行为,建立安全自查、隐患自除、责任自负的自我管理与约束机制,防止发生火灾,减少火灾危害,保障婴幼儿、托育从业人员及托育机构生命财产安全。

适用范围:

已建成并投入使用的托育机构(为3岁以下婴幼儿提供服务),不适用于家庭托育点。

1. 基本要求

贯彻“预防为主、防消结合”方针,符合GB 55036、GB 50016等国家标准。

建立消防安全管理体系,制定各项消防安全管理制度,配备安保人员及物防、技防设施。

制定年度消防工作计划,年底向属地主管部门报告工作。


2. 消防安全责任

全员责任制:明确法定代表人、主要负责人或实际控制人为消防安全责任人,全面负责消防安全工作;确定消防安全管理人,负责具体实施;保育人员、安保人员等各岗位人员落实相应职责。

责任划分:租赁或委托经营的托育机构,需在合同中明确各方消防安全责任;与其他场所共用建筑的,签订安全管理协议明确责任。


3. 防火巡查检查及隐患整改

频次:防火巡查每日不少于2次,防火检查每月不少于1次。

内容 巡查:包括用火用电用气违章情况、疏散通道畅通性、消防设施完好性、电动自行车停放及充电合规性等。

检查:涵盖疏散设施、消防器材、重点部位管理、隐患整改情况等。

隐患整改:发现隐患立即整改,无法立即整改的及时报告并记录,整改期间采取安全措施。


4. 消防设施及器材管理

设施配置:设置火灾自动报警系统或独立式火灾探测报警器,有条件的安装自动喷水灭火系统;配置灭火器(每50㎡不少于2具3kg以上ABC类干粉或3L水基型灭火器)、灭火毯、应急照明、疏散指示标志、过滤式消防自救呼吸器(按工作人员数量1:1.2配备)等。

管理要求:建立管理制度,委托专业机构维保,使用合格产品,建立档案,设置醒目标识,禁止损坏、挪用或擅自停用设施。


5. 安全疏散管理

设施要求:楼梯、疏散门设置符合标准,疏散通道保持畅通,常闭式防火门保持常闭,疏散通道装修材料为A级不燃材料,门窗不设置影响逃生的障碍物。

人员管理:婴幼儿休息期间,每个休息室至少1名保育人员值班,每个楼层至少1名巡查看护。


6. 用火用电用气管理

用火:除厨房外禁用明火,明火作业需审批并采取防护措施。

用电:电气线路规范敷设,禁止私拉乱接,大功率设备设置保护装置,每日结束工作切断非必要电源,禁止在托育场所内为电动自行车等充电。

用气:厨房不使用甲、乙类可燃液体燃料,高层建筑内不使用瓶装液化石油气,配备可燃气体浓度报警和紧急切断装置,定期清洗油烟设施。


7. 可燃物管理

装修材料符合规定,不使用易燃可燃材料,节庆装饰不影响消防设施且及时拆除。

不存放易燃易爆危险品,清洁消毒用品集中存放并远离火源和儿童活动区,定期清理易燃杂物。


8. 消防安全教育培训

频次:每季度开展一次教育培训,消防安全责任人、管理人、保育人员、安保人员等按要求定期参加。

内容:包括消防法规、设施使用、疏散技能、隐患自查等,保育人员需掌握婴幼儿疏散配合技能。


9. 消防安全措施


场所设置:不设在地下、半地下或四层及以上楼层(高差超10m),不与易燃易爆场所、厂房仓库等同建或贴邻特定危险房间。

建筑要求:与其他建筑合建时需有独立疏散楼梯和安全出口,采取防火分隔;安装24h可视监控,覆盖婴幼儿活动区域,视频保存不少于90天。


10. 应急预案

预案编制:包含基本情况、火灾危险分析、各职能小组职责、火警处置、疏散程序等内容。

演练:每季度至少一次消防演练,针对婴幼儿特点加强引导疏散演练,每年与相关单位开展联合演练,演练后修订预案。

事故处置:发生火灾立即报警并启动预案,组织疏散,保护现场配合调查。


11. 消防档案管理

建立档案管理制度,包含消防安全基本情况(机构概况、许可文件、人员信息、制度预案等)和日常管理情况(检查记录、培训演练记录、隐患整改记录等),同时建立纸质和电子档案。


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • c0103
    c0103 沙发

    非常感谢楼主的无私分享

    2025-08-20 10:28:20

    回复 举报
    赞同0
  • shilaoqi
    shilaoqi 板凳

    谢谢楼主的分享!

    2025-07-24 23:15:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地库车位消火栓布置与非标消火栓参考

     编辑 机电人脉 随着地产成本控制的愈发严格化,为最大化停车位数量,车位的柱间距趋于极限,常规的消火栓横向安装宽度超过了结构柱,阻碍了车辆停放(如图2),这对消火栓精细化设计提出了更高要求。如何合理化布置地库消火栓,在满足美观和防火要求的同时,又能减少消火栓布置对行车的影响,显得尤为重要。住宅项目汽车库车位处室内消火栓箱设计安装存在的问题如下:

回帖成功

经验值 +10