流量计一定要加旁通管吗?
流量计一定要加旁通管吗?
我在设计外部管网时,采用流量计计量水量,有电磁流量计,超声波流量计,孔板流量计,转子流量计,这4种一定要加一个旁通管和旁通阀,以及在流量计前后都要加阀门,来作为检修时用吗?有没有这方面的规定,一定要加,不加是否可行,因为室外要放在水表井里,还要有前后管段的距离要求,这样算来水表井会非常的大,通常的作法是什么?谢谢!
发布于
2008-04-25 20:52:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
lioshui
流量计如果用于结算,最好不加旁通管。如果是工艺需要,加旁通管也不是不可以。根据需要定。完全关严的阀门很少,有了旁通管,流量计的误差??如果不用于结算,可选插入式或便携式,误差稍大、但修理不停水。
2008-09-20 15:09:20
来自 PC
评论
举报
btjovi
上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐先生 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
2008-09-18 08:39:18
来自 PC