0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
帮忙:室内消防竖管的最小直径是100mm吗?2006版的建筑设计消防规范8.4.2中第3条说明:"室内消防竖管直径不应小于100mm",而规范上室内消火栓用水量表又有每根竖管最小流量,而根据最小流量计算得出的最小管径不应该是100mm.而2001版的建筑设计消防规范上说明的是,高层工业建筑室内消防竖管直径不应小于DN100,这样才合理吧?是不是说2006版的有什么问题吗?请各位专家帮忙解答我的疑问,室内消防竖管直径不应小于100mm是指所有消防竖管,还是指工业建筑室内的消防竖管?谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
smiletoday
沙发
qingniao31 发表于 2008-4-28 20:07 具体来说,一个综合楼,室内消防用水量为:15L/s,喷淋用水量为20L/s,使用加强型喷头(K=115),如果使用气 …这个计算有问题呀
2014-05-08 09:03:08
赞同0
-
smiletoday
板凳
pswj110 发表于 2014-5-7 22:22 什么情况下,多层建筑只设置高位水箱,而不设置增压稳压设备?只有消火栓系统多层建筑,只要水箱在最不利消火栓以上的位置,就可以不用设
2014-05-08 09:02:08
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报