土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于高位水箱增压稳压的问题

关于高位水箱增压稳压的问题

发布于:2008-04-25 20:26:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
关于高位水箱,规范规定高位水箱应满足最不利消火栓有7m的静水压力,在实际中很难单靠水箱自身来满足,需要有增压稳压设备,但如果设增压稳压设备可设在消防水池处,就可以不设高位水箱了,只是要提供的扬程增大了,可以省下高位水箱,为什么实际中很少这么设?设高位水箱和不设高位水箱有什么区别?是不是不设时压力罐的容积要增大?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • smiletoday
    smiletoday 沙发
    qingniao31 发表于 2008-4-28 20:07 具体来说,一个综合楼,室内消防用水量为:15L/s,喷淋用水量为20L/s,使用加强型喷头(K=115),如果使用气 …这个计算有问题呀
    2014-05-08 09:03:08

    回复 举报
    赞同0
  • smiletoday
    smiletoday 板凳
    pswj110 发表于 2014-5-7 22:22 什么情况下,多层建筑只设置高位水箱,而不设置增压稳压设备?只有消火栓系统多层建筑,只要水箱在最不利消火栓以上的位置,就可以不用设
    2014-05-08 09:02:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

帮忙:室内消防竖管的最小直径是100mm吗?

2006版的建筑设计消防规范8.4.2中第3条说明:"室内消防竖管直径不应小于100mm",而规范上室内消火栓用水量表又有每根竖管最小流量,而根据最小流量计算得出的最小管径不应该是100mm.而2001版的建筑设计消防规范上说明的是,高层工业建筑室内消防竖管直径不应小于DN100,这样才合理吧?是不是说2006版的有什么问题吗?请各位专家帮忙解答我的疑问,室内消防竖管直径不应小于100mm是指所有消防竖管,还是指工业建筑室内的消防竖管?谢谢!

回帖成功

经验值 +10