土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 外露式刚接柱脚锚栓支承加劲肋切角尺寸确定

外露式刚接柱脚锚栓支承加劲肋切角尺寸确定

发布于:2025-07-17 10:37:17 来自:建筑结构/钢结构工程

来源:钢结构设计

|

作者:结构侠Lisper

[复制转发]
文转载众号:结构侠Lisper  

有结构设计师同行问了这么一个问题:

外露式刚接柱脚,锚栓支承加劲肋的切角尺寸如何确定?

这位设计师朋友说:查了很多规范、手册、图集,这个加劲肋都会进行切角,切角的尺寸如何确定,没有确切的依据……

《16G519 多高层民用建筑钢结构节点构造详图》中对H形柱外露刚接柱脚中锚栓支承加劲肋的高度有取值范围,对切角尺寸没有表述。

怎样才能得到合理的切角尺寸呢,我们用软件来计算一下。

以H500X350X12X16的H形柱为例,锚栓支承加劲肋宽度取200,高度取250/300两种,假定柱底内力为:Nz=100kN,V=30kN,M=200 kN·m。建立不同切角尺寸的模型,其计算结果如下:

以上几种模型的计算结果汇总如下:

首先不切角时,加劲肋高度为250和300时,加劲肋最大应力为241.2和220.7 N/mm2。加劲肋的高度增加能减少加劲肋应力,同时可参考门刚规范对加劲肋长宽比的规定(宜大于1.5:1.0),加劲肋高度宜取宽度的1.5倍。

从加劲肋尺寸为200X300不切角的模型可以看到,加劲肋的应力分布情况如下:

右上角应力较小的部分,可以切除。对应上图,切角的尺寸为水平方向大致100左右,竖向大致150左右。

根据其他几个计算模型,切角尺寸不同时,加劲肋最大应力相差不大。当切角尺寸为(L-50)×(h-50)时,加劲肋最大应力最小。

再试算几组其他截面和内力的钢柱脚,也得出基本相同的结论。

于是,可以得到结论:

外露式刚接柱脚锚栓支承加劲肋,高宽比宜为1.5:1。

为了节省材料,采用完整三角形加劲板也是可行的。


  • 加倍努力
    加倍努力 沙发

    学习了外露式刚接柱脚锚栓支承加劲肋切角尺寸确定方法,多谢了。

    2025-07-23 09:06:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.51 万条内容 · 1198 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢构企业出海的典范,中埃密切合作背后的中建钢构力量

中建钢构作为中国钢结构行业的“国家队”,积极响应“一带一路”倡议,在埃及承建了一批经典工程,让我们一同回顾一下吧~    

回帖成功

经验值 +10