土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一看就懂!高压进线柜与出线柜的区别

一看就懂!高压进线柜与出线柜的区别

发布于:2025-07-16 10:27:16 来自:电气工程/供配电技术

来源:筑龙电气

[复制转发]

来源:电气设计圈

     
如有侵权,请联系删除      
10kv高压开关柜中有:  10KV高压出线柜、10KV高压进线柜、10KV高压环网柜、PT柜、计量柜。而进线柜与出线柜,仅一字只差,今天小编就给大伙讲讲什么是进线柜,什么是出线柜。它们之间的区别和作用。      
进线 柜,就 是从外部引进电源的开关 一般是从供电网引入10kV电源,10kV电源经过开关柜将电 能送到10kV母线, 这个开关柜就是进线柜。      
35—110kV及以上电压等级的变电站,进线柜均所指为变压器低压(10kV)开关柜。即由变压器低压侧输出连接至10kV母线的初始端的第一个柜:称为进线柜,也称为变低进线柜。      
     
进线柜为负荷侧的总开关柜,该柜担负着整段母线所承载的电流,由于该开关柜所联接的是主变与低压侧负荷输出,就显其作用的重要所在。在继电保护方面当主变低压侧母线或断路器发生故障时,要靠变压器低压侧的过流保护跳开进线柜开关来切除故障。低压侧母线故障要也靠主变压器低压侧的后备保护来切除进线柜开关。变压器差动保护动作也切除变压器低压侧断路器即进线柜。      
     
110kV变电站,变低进线柜的开关参数选用有别于其它开关柜的参数。其额定电流:3150A~4000A、额定开断电流31.5~40kA。10kV母联开关柜与进线柜参数相同。      
出线柜,就是从母线分配电能的开关柜。      
从10kV母线经开关柜送至电力变压器,这个开关柜就是10kV的出线柜之一。在变压器低压侧安装出口开关柜,将电能经此开关柜送至低压母线,再在低压侧安装若干台低压开关柜,将电能送到各用电处。这些低压开关柜都是出线柜。      
     
如果从就近引入低压系统,则进线接入的低压开关柜同样是进线柜,只是低压而已。从低压母线引出的开关柜,同样是出线柜。      
所以,进线柜也有高压进线柜、低压进线柜,同样的,出线柜也分高压出线柜和低压出线柜。         