土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 电井系统安装样板,图文并茂!

电井系统安装样板,图文并茂!

发布于:2025-07-16 10:24:16 来自:电气工程/电气施工图

来源:鲁班电气

[复制转发]

来源:网络 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除!

- - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --

1、图纸深化      
图片    
图片  


图片  


图片  


图片  


管控要点


1.在设计院蓝图基础上,按管井面积及桥架实际大小深化大样详图,确保整体布局及间隔满足要求。

2.所有桥架均有详细的定位尺寸。

3.桥架间隔满足规范要求。

布局合理、美观,便于后期电缆敷设及检修维护。



2、桥架安装
图片      


图片  


图片  


图片  


图片  


管控要点


1.多条桥架并行须考虑综合支架,支架间排列整齐、间距一致,横担采用热镀锌冲孔型钢。单条水平桥架安装支架间距宜为1.5-3m,单条垂直桥架安装间距不大于2m。

2.电缆敷设排列整齐,垂直桥架内的电缆固定点间距,全塑电缆每隔一米固定一次,其他电缆为1.5m,控制电缆为1m。

3.桥架内电缆敷设排列绑扎整齐、牢固,不交叉;电缆终端头、电缆接头、拐弯处及竖井的两端装设标志牌。

电井内垂直安装的桥架支架间距为2米,材质为厚度不小于4mm的扁钢固定在桥架底部或∠30*3~∠50*5的角钢在桥架的两侧边用螺栓固定。

3、桥架防火封堵


图片  
图片  
图片  
图片  


管控要点


1.桥架穿过楼板的洞口先预埋好护边角钢,按照电缆敷设的根数和层数用L50mm×50mm×5mm角钢制作固定框,将固定框焊在护边角钢上。

2.桥架洞口封堵采用防火包和防火泥进行封堵,填实封堵严密,外设止水台或者装饰性挡台。

3.桥架穿楼板的封堵采用3mm厚钢板或防火板,内填防火包(枕),防火包(枕)的堆填需要按顺序进行,不得出现明显的缝隙,堆放一层压一层,封堵严密,不得漏光。

4.在桥架与钢板之间的缝隙处用防火泥进一步嵌缝密实。电缆防火密实、美观,防火板和防火泥成规则的、整齐一致。

5.桥架的接头不得安装在防火封堵的范围内,必须错开,且跨接接地可靠。

6 钢板固定采用膨胀螺栓,固定牢固。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气施工图

返回版块

32.28 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑电气施工图:从 “看不懂” 到 “熟练画”

回帖成功

经验值 +10