#01 本期内容:


《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南

(2025年版)》

陕西明确--汽车库的排烟管道为金属时可不进行防火包裹


     防排烟标准2018年实施,首次提出防排烟管道的耐火极限要求规定。自此市面上出现了各种保证耐火极限要求的做法。起初的风管芯材采用难燃的聚合物材料是不符合要求的,紧接着镁制板风管又开始盛行,法兰吊杆铁皮锈蚀严重,似乎又回到以前的玻镁风管时代 可谓是行业的大退步。  

     陕西省技术指南于7月10日发布5.0.10明确汽车库的排烟管道为金属时不进行防火包裹。行业人员的心声终于被官方部门重视,陕西住建厅做出了积极回应非常不易,也实属难能可贵。起到了一个领头示范作用。希望其他地方标准防排烟标准的修订能够参考借鉴。


5. 0. 10 汽车库的排烟管道为金属时可不进行防火包裹,但应满足《建筑设计防火规范》 GB 50016-20142018 年版)6.3.5 条规定。
注:《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 8.2 节中,对汽车库的排烟系统做了详细规 定,但并未规定风管应具有一定的耐火极限。《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 4.4.8 条第 4 款中规定设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于 0.5h”,但此款中对风管的吊杆等辅助构件未 作要求,即使风管耐火极限达到 0.5h,由于辅助构件耐火极限低,仍会导致风管破坏,且风管做了防火包 裹后重量增加,不利于风管的稳定性。根据本指南审查意见,明确金属排烟管道可不进行防火包裹,待相 关规范明确后再作调整。

6.3.5  防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。
风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m  范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。