土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 桥架施工技术指南 桥架选择、桥架支架体系、安装节点、桥架接地.....

桥架施工技术指南 桥架选择、桥架支架体系、安装节点、桥架接地.....

发布于:2025-06-30 13:56:30 来自:电气工程/电气工程施工

来源:机电天下

[复制转发]

     


   
来源: 机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处         

桥架施工属于建筑电气工程的重要施工内容   ,       在施工设计中   ,   电缆桥架的布置应充分考 虑经济合理性   、   技术可行性及运行安全性等因素   ,   确定最优方案   ,   还应充分满足施工安装   、     维护检修及电缆敷设的要求   。    

一   、   编制依据    

规范名   称        

编   号        

《钢制电缆   桥架工程技术规程》        

T/CECS   31-2017        

《民用建筑电气   设计标准》        

GB           51348-2019        

《建筑   电气工程施工质量验收规范》        

GB           50303-2015        

《电气装置安   装工程           接地装置施工及验收规范》        

GB50169-2   016        

《建筑防火   封堵技术应用标准》        

GB/T51410   -2020        

《电   缆桥架安装》        

04   D701-3        

《建筑电气工程   施工安装》        

18   D   8   02        

二   、   适用范围    

电缆桥架按材质可分为钢制电缆桥架   、   铝合金电缆桥架及玻璃钢电缆桥架   。       目前国标图 集与国家规范标准时间跨度较大   ,   部分图集不满足最新规范要求   ,   最新的规范要求没有相应 的图集匹配   ,       本技术指南适用常用的钢制电缆桥架   、       铝合金电缆桥架及金属线槽的安装   。    

三   、   技术要点    

桥架施工技术要点包括桥架选择   ,   桥架支架安装   ,   桥架本体安装及桥架接地   ,   桥架封堵 等施工内容   。    

  3.1         桥架选择    

桥架设计选型及深化设计时   ,   应从使用场合   ,   电缆重量   ,   电缆数量对桥架的型式   、   载荷 等级   、   规格及防腐处理方式进行选择   。    

  3     .1.1         桥架型式选择    

  3     .1.2         桥架载荷选择    

桥架工作载荷不应大于所选载荷等级的安全工作载荷   。    

1       、   钢制托盘   、   梯架安全工作载荷    

安全工作载 荷等级      

A      

B      

C      

D      

( N/m )      

6 50      

18 00      

2600      

3250      

3   、 铝合金安全工作载荷  

安全工作载 荷等级      

A      

A1      

B      

C      

D      

( N/m )      

6 50      

10 00      

18 00      

2600      

3250      

4  、 工作载荷计算  

  3     .1.3         桥架规格选择    

1    、在电缆桥架内可无间距敷设电缆。在托盘内敷设电缆时,        电缆总截面积与托盘内横    

断面积的比值不应大于       40%   。    

2       、   槽盒内电缆的总截面积(包括外护层   )   不应超过槽盒内截面积的   40%,   且电缆根数不 宜超过       30    根   。    

3    、   控制和信号线路可视为非载流导体   ,   其电缆或电线的总截面积不应超过槽盒内截面积 的       50%   。    

  3.1     .4         桥架防腐处理方式选择    

应按照《钢制电缆桥架工程技术规程》       T/CECS31-20   17       的第       4.5       条选择   。    

  3.     2         桥架支架体系    

桥架支架应根据桥架的安装方式   ,   桥架类型规格   ,   桥架载荷进行选择及配置   。    

抗震设防烈度为       6       度及       6       度以上的地区及重力不小于       150N/m       的桥架应   进行抗震设防   ,       抗震支架可以根据《建筑机电工程抗震设计规范》       GB       50891-2014       及《建筑电气设   施抗震安   装》       16D70   7-       1       相关要求及图集设置   。    

  3.2.     1         桥架水平吊装支架体系    

1   、   大样图    

2   、 支吊架选用标准 :  

3  、 水平支架安装技术要点  

①水平支架间距宜为 1.5m~2m 。  

②桥架水平安装时 , 采用圆钢(全牙丝杆 ) 支吊架时候 , 圆钢直径不得小于
10mm 【 注 1 】 。  

③桥架水平安装采用全牙丝杆支吊架时 , 在端部 , 分支处 0.3~0.5M  处应设置防晃支架 。

直线段超过 30M 时 , 应每隔 30 米设置防晃支架 。  

3.2.2   桥架沿墙水平安装支架体系  

1 、 大样图  

2 、 支架选用标准

3 、 技术要点  

沿墙敷设支架应充分考虑桥架载荷设置斜撑 。  

3.2 .3   桥架竖向安装支架体系  

1 、 大样图  

2 、 支架选用标准  

桥架宽度( W ) ( mm )      

角钢 支架      

备 注      

W≤30 0      

L30X3      

     

底漆红丹 , 面漆银 漆 。      

400≤W ≤500      

L40X4      

W≥60 0      

L50X5      

注明 : 方案   2  适用于梯架离墙不超过 100mm  的情况 。      

3 、 支架安装注意要点  

①支架不应安装在固 定电缆的横担上  

②支架间距不超过  2m 。  

③每隔 3~5  层设置承重支架,承重支架可以设置在楼板上;如墙体为钢筋混凝土 结构 时 , 一侧可设置与混凝土墙上 ; 当楼板上有防水台时 , 应设置在防水台上 。  

3 .2.4   支架设置节点  

3. 3   桥架本体安装节点

3.4   桥架接地

3.5   桥架封堵

注   1   :   《   钢制电缆桥架工程技术规程》   T/CECS31-2017   第   5.1   .8   条第   3   款规定圆钢直径不小于  
  10mm   ,   《建筑电气工程施工质量验收规范》   GB50303-2015   规定圆钢直径不小于   8mm   。    

注   2   :   《节能耐腐蚀钢制电缆桥架》       GB/T23639-2017       中       3.21       条弯通的弯曲半径   :   弯通的两条     内侧直角边的内切圆半径(简称弯曲半径   )。    

注   3   :   《钢制电缆桥架工程技术规程》   T/CECS31-2017   第   4.8.2   条规定过伸缩缝处的跨接线   不   小于   16m㎡   ,   该条应是针对当桥架做接地干   线的规范要求   ;       《民标》第       12.4.9       规定电缆桥架 不能作为接地干线   ,   因此   ,   此处不按《钢制电缆桥架工程技术规程》 T/CECS31-2017   第   4.8.2 条规定执行   。    

注   4:   该条为《民标》   51348-2019       第 8   .5.3   规定   ,   原设计规范为不小于       2.5m   ,   此条仅针对民 用建筑   。    

注   5   :   该条为《建筑设计防火规范》       GB50016-2014(2018   年版   )   第   10.1.1   0   条第   3   款规定   。    

注   6   :   该条为《建筑电气工程施工质量验收规范》       GB50303-2015       第       11.1.1       条文解释    

注   7   :   《电气装置安装工程   接地装置施工及验   收规范》   B50169-2016   第   4.3.9       条规定   ,   非镀   锌桥架支架要做跨接   。   《建筑电气   工程施工质量验收规范》   GB50303-2015   第   11.1.1   条文解释   桥架支架不用与保护导体联结   。   两条规范冲突   ,   本指南要求非镀锌桥架用螺栓加爪型垫片与 支架固定   。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.92 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何判断橡套电缆的耐油性能等级?

随着工业领域的不断发展,橡套电缆在油类环境中的使用越来越广泛。然而,油类环境对电缆的耐油性能要求极高,因此,了解如何判断橡套电缆的耐油性能等级显得尤为重要。 二、耐油性能等级概述 橡套电缆的耐油性能等级是评估电缆在油类环境中承受能力的指标。根据不同的使用环境和需求,橡套电缆的耐油性能等级分为多个级别。 三、判断方法 1. 查看产品规格书:正规厂家生产的橡套电缆,其耐油性能等级会在产品规格书中明确标注。通过查看产品规格书,可以快速了解电缆的耐油性能等级。

回帖成功

经验值 +10