关于消防电源的问题?

发布于:2008-04-25 16:18:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
某生物工厂只有一路10KV进线,带10KV单母线,配置A、B两个10/0.4kv的变压器,无自备发电机,消防电源用A、B变压器互为备用。这样的设计能通过消防审核的要求吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • liuzd
    liuzd 沙发
    如果消防负荷只有火灾报警控制器和应急照明,可采用EPS来满足一级负荷的供电要求。如果有消防动力负荷,则需另外措施。
    2008-06-24 16:21:24

    回复 举报
    赞同0
  • jum
    jum 板凳
    楼主应当先明确建筑性质,是几类高层建筑,然后才好确定负荷等级。不过凭经验这类工程至少要配自备发电机。
    2008-05-02 23:00:02