地板辐射供暖或供冷的盘管回路个数如何确定?
地板辐射供暖或供冷的盘管回路个数如何确定?
由于每个环路的阻力有一定的限制,就决定每个环路的盘管长度不能过长。
请问,在了解负荷的情况下有没有预先对于某个区域盘管回路个数的计算的方法呢?
请高人指点。谢谢!
发布于
2008-04-25 15:57:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
zwl966
我们一般控制在85米一内,最多5环,在大舅加分/集水器
2008-07-15 19:50:15
来自 PC
评论
举报
zjw1316189
每个回路不应超120米,各个回路之间长度不应相差太大,一般控制在10%左右。
2008-05-16 12:04:16
来自 PC
评论
举报