1 工程概况
本项目包含7幢研发办公楼、2幢高层办公楼、3幢小高层办公楼、2幢多层办公楼。基础形式为桩筏基础,总建筑面积220067.86m2,其中地上141843.55m2,地下78224.31m2。基坑面积25370m2,大范围开挖深度为15m,局部达到19m,基坑的设计安全等级为一级,防水等级为一级,基坑竖向设置钢筋混凝土水平支撑。
2 场地条件
2.1 工程地质条件
本场地地层岩性条件差,属于软土地基,在对工程有影响的深度范围内,粘性土、淤泥土分布较多。
2.2 水文地质条件
2.2.1 地表水
场地内无地表水分布。场地东侧红线外有一条南北向的创新河,距红线约10m,勘察期间测得河面标高为2.710m。
2.2.2 地下水
(1)潜水。对本工程的基础施工有较大影响的为上部土体中的水位分布,以大气降水为主要补给渠道。在对项目场地进行勘察时,所得到钻孔中的稳定水位埋深为1.00~1.60m,场地潜水与河水间无明显的水力联系。
(2)(微)承压水。根据勘探,场地内无微承压水。第一承压水含水层的所在位置为第层粉(砂)性土层,第二承压水含水层为第层粉(砂)性土层。本工程所在位置的承压水水位比潜水水位低,表现为周期性的变化,区域内承压水水位埋深范围为3.00~12.00?m。
2.3?周边环境特征
基坑边线墙距离北侧道路边线最近约9.80?m,在基坑1倍开挖深度范围内,且下方存在较多管线。场地西侧为高架路,距离基坑边线约37.60?m,下方存在若干市政管线,其中大直径原水管(直径3.60?m)距离基坑边线约19.10?m,在基坑1~2倍开挖深度范围内。地下室外墙与南侧道路最近距离约21.50?m,地面下方存在若干市政管线。工程场地东侧与河流相邻,基坑东侧与河道边线最近距离约24.40?m,河道宽度约32.00?m,河道周边驳岸为钢筋混凝土挡土墙。
3?后浇带施工常见问题分析
3.1?常见问题
随着对施工质量要求的提升,后浇带的施工技术也在不断发展,如何提高后浇带的施工工艺、增加其实用性,成为把控建筑质量的关键。在实际施工中,后浇带宽度较大、工艺多以及对整体结构的受力有影响等,给施工带来了许多挑战。后浇带容易出现的问题有以下几个方面:后浇带发生渗漏,有较多残余泥浆和未排净的水,混凝土容易出现裂缝,其面层平整性差,观感质量不合格,施工期间维护不当、内部垃圾清理困难、留置过宽使施工面断开等。
3.2?原因分析
目前的后浇带大多根据以往经验设置,使用传统工艺施工时,经常会造成材料与工期的浪费,并且施工质量得不到保证,可能会给后期施工埋下隐患。此外,通常会出现后浇带两侧混凝土未进行凿毛就浇筑混凝土的情况,先浇与后浇混凝土无法有效结合在一起,形成质量缺陷。传统的后浇带施工方法会使卷材暴露的时间较长,浸水或清理时表层易受到损坏,降低防水质量。
后浇带施工时,一般先绑钢筋,后期底部的钢筋增多,清理难度增大,如果清理时操作不当,可能会产生裂缝,严重时间还会产生渗漏现象。若后浇带钢丝网绑扎不牢固,会使浆液漏出,节点排水存在缺陷,水流不畅通,若后浇带上部、侧面未进行及时封闭,雨水容易灌入后浇带内部。后浇带底部一般使用止水带和止水条,在施工过程中易受到扰动,位置发生改变,防水效果下降。此外,后浇带位置的空间有限,给清理工作带来困难。
4?超前止水工艺设计方案与施工
4.1?后浇带设置
由于工程占地面积大,工艺复杂,基坑设计等级较高,在实际施工中,综合考虑各种因素,决定将地下施工部分划分为11个流水段,后浇带宽度为800?mm。
4.2?设计方案
本工程附近建筑物较多,并且存在原水管线及高架桥,若降水时间过长,对周围环境的影响较大,进行综合分析之后,本研究设计了一种改进后的新型超前止水结构,在常规作法的基础上,后浇带两侧增加附加层,附加层厚度为1?000?mm,在底板处两侧设置坡面,并铺设卷材防水层,坡度约为0.5?%,以便于后期清除内部的垃圾和积水。为防止钢筋网片移动,在两侧安装三角形支架,通过支架将两侧混凝土的压力传到下部的垫层,并且钢丝网片也可抵抗一部分混凝土侧向压力,使支撑部分不会由于变形量大被破坏,避免新旧混凝土相交的部位形成隔离层。在支撑架中部安装止水钢板进一步提升防水质量,在止水钢板下部安装止水条。
由于注浆管的浇筑范围有限,安装的止水钢板下部容易形成空腔,在本方案中增加了L形的注浆管伸入止水钢板底面,可以有效避免空腔的产生。后浇带处浇筑所用的混凝土要比底板混凝土提高一个强度等级,且为膨胀混凝土,具体情况如图1所示。
(a)
(b)
图1?后浇带施工工艺示意
(a)工艺1;(b)工艺2
由于工程体量大、施工周期长,后浇带留置处会产生大量建筑垃圾和积水,为方便后期的清理工作,后浇带每隔40?m预留洞口,拐角处预留洞口(图2),洞口尺寸500?mm×500?mm,深度为500?mm,便于后续放置水泵进行排水以及垃圾清理。
图2?后浇带预留洞口示意
4.3?施工工艺
基坑清槽完毕后进行垫层施工,工程中垫层施工强度为C20的混凝土,厚度为150?mm,垫层表面要求平整光滑,便于防水卷材的粘贴。
在实际施工时,垫层上部先做砂浆找平层,对于柱墩、集水坑等低洼处,为保证施工质量,决定使用M15砂浆涂抹,厚度约为1.5?cm,阴阳角部位易造成防水卷材空鼓现象,为避免这一情况,将阴阳角做成圆弧形。
本工程采用高分子HDPE防水卷材进行施工,防水层施工完成后进行防水保护层施工,保护层厚5?cm。
之后进行放线定位、钢筋绑扎,先绑扎超前止水部位的钢筋,按要求先安装下半部分的沥青软木,再安装橡胶止水带,最后安装上半部分沥青软木。
为保证止水带位置平直,不受后续施工的影响,将废弃钢筋头焊接成U形与周围主筋电焊连接,对止水带进行固定,超前止水部位面筋施工时,严格控制变形缝宽度,面筋不能接触止水带。
最后进行筏板钢筋的绑扎,规格为直径25?mm的钢筋,间距150?mm,双层双向排布,一级接头形式,采用机械连接,施工时,下部钢筋网先施工,再进行钢丝网的固定,止水钢板朝向迎水面放置,并在止水钢板上面安装双层钢丝网,按要求绑扎加强筋。然后进行筏板上部钢筋的绑扎,为确保工程质量,后浇带处不能出现钢筋断开的情况。
为保证止水钢板下部不出现裂缝、空鼓现象,需提前放置L形注浆管,相邻注浆管间距为30?m,当后浇带混凝土达到规定强度后,使用L形注浆管向两侧注浆,采用二次注浆的方式,第一次注浆量约为总量的70?%,第二次为30?%,两次注浆间隔1.5~2.0?h,最终压力达到2.5?MPa,并持续3?min,然后停止。
后浇带使用膨胀混凝土,并且在原基础上提高一个强度等级,浇筑混凝土时,采用跳仓法,进行流水段施工,浇筑前需进行凿毛,并将内部清理干净,先浇筑超前止水部位,再浇筑筏板部分,要求整体混凝土连续,避免产生施工缝。
后浇带每隔40?m设置1个预留洞口,拐角处也需留置,洞口处预留钢筋先不进行绑扎,洞口为500?mm×500?mm×500?mm的立方体形状,在洞口四周埋设止水钢板,预埋宽度150?mm,露出宽度150?mm,后期在洞口四周内侧刷涂渗透结晶,提高防水性能,封堵时采用高一强度等级的防水混凝土 浇筑。
4.4?施工要点
本工程的后浇带分段多,总长度超800?m,筏板厚度大,普遍区域为900?mm,由于超前止水结构中混凝土的位置较低,基础筏板的上下板筋分布密集,并且与止水结构的下面垫层距离较大,混凝土浇筑时容易将止水带冲散,两侧的混凝土成为一个整体,达不到设置后浇带的效果。
筏板下层面筋与超前止水结构的钢筋间距小,造成后浇带底部不易找平。因此在底板钢筋绑扎之前,施工超前止水部位的混凝土。
在后浇带两侧的止水钢板中间加膨胀止水条,为防止止水钢板及钢筋网片发生移动,两侧增设三角支撑,并将止水条固定。
后浇带底部的垫层严格规范平整度,清理基层,止水带的搭接处严格按照施工规范操作。在止水钢板底面增加一根L形注浆管,混凝土浇筑时需要人工配合,振捣时对称操作,防止两侧不均匀变形。
后浇带的混凝土施工之前,按照要求进行凿毛、清理,检查两侧的止水条是否牢固,封闭时的混凝土采用高一强度等级的膨胀混凝土浇筑,浇筑完成并初凝后,压光不少于2次,洒水养护不少于28?d。
为保证止水钢板的施工效果,使其免受锈蚀,在止水钢板安装之前先涂抹1层防锈漆,核对止水钢板的中心线以及边角线,并做好标记,有利于保证后续止水钢板位置安装准确。在铺设时,沿长度方向放置,相邻两侧止水钢板拼缝严密,采用满焊对接,完成后再涂1层防锈油漆。
5?实施效果分析
本工艺实施结果证明,在降水施工完成后,后浇带处没有出现明显的漏水现象,在后浇带处预留洞口放置水泵,大幅提高了施工效率。
(1)施工效率提高。将钢筋作为三角支撑,使用钢丝网进行有效封堵,不需要再次支设模板,减少了部分施工工序,节约了工期。
(2)防水效果提升。钢筋支架和双层钢丝网相结合的工艺,基本上消除了传统方法带来的凿毛、清理不合格的问题,最终形成的后浇带两侧接触面毛化程度高、水流路径加长,防水效果得以提高。
(3)混凝土浇筑质量提升。在止水钢板底部插入L形注浆管,未出现浇筑不均匀、空鼓的现象,支设的钢筋骨架强度大,避免了后浇带两侧混凝土产生的压力。设置双层钢丝网,接口处混凝土面的施工质量得以保证。
(4)在施工中,充分利用预留洞口的优势,抽取后浇带中的积水,及时进行垃圾清理,降低了施工清理的难度,雨水对后浇带产生的腐蚀明显减少。
6?结束语
本研究设计的超前止水方案可以解决渗水问题,并且有利于解决后浇带未封闭之前的垃圾清理、降水问题,优化了施工工序,避免了后期修整造成的浪费,提高了施工效率,后浇带中的积水得到了有效控制,减少了对周围钢筋的腐蚀,保证了建筑物的质量,可为类似工程提供借鉴。
本新型超前止水工艺的应用,最大限度地减少了资源的浪费,预留洞口可以有效将预留、施工过程中产生的废水收集起来,减少基坑积水情况的发生,增加了底板后浇带的整体性,减少了渗水的可能性,加快了施工进度,节约了工期,具有良好的推广价值。
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发