土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑图集 \ 扶壁式挡土墙的配筋计算方法是什么?
扶壁式挡土墙的配筋计算方法是什么?

全部回答(1 )

  • 柠檬丶酸

    根据《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2013)

    2

    4

    6

    1. 立板(墙面板)

      • 计算模型:三边固定(两侧扶壁支撑、底部底板约束)、顶边自由的板,或简化为以扶壁为支点的连续板

        2

        6

      • 配筋方向
        • 水平方向:承受土压力引起的弯矩,分内侧(负弯矩)和外侧(正弯矩)配筋

          1

          2

          • 支座负弯矩:M_负 = σ_pj × L? / 12(L为扶壁净距)
          • 跨中正弯矩:M_正 = σ_pj × L? / 20(σ_pj为设计土压力)

            2

        • 竖向方向:承受自重和填土竖向荷载,最大负弯矩位于底板连接处(约0.03 × σ_pj × H × L),正弯矩为负弯矩的1/4

          1

          3

      • 构造要求
        • 水平钢筋分带布置,支座处配筋率≥0.2%,跨中按最小配筋率(0.2%)控制

          3

        • 竖向钢筋下端锚入墙踵板≥锚固长度,上端在H/4处切断

          1

    2. 墙踵板

      • 计算模型:三边固定(两侧扶壁、前端立板约束)、后缘自由的板

        2

        6

      • 配筋方向
        • 纵向:承受地基反力和填土荷载,跨中正弯矩、支座负弯矩按连续梁计算

          1

          3

        • 横向:顶面设横向水平筋(N7),平衡立板传递的竖向弯矩

          1

      • 关键公式
        • 墙踵端剪力:Q = γ × (H + h_0) + γ_h × h_3(γ为土容重,γ_h为混凝土容重)

          3

        • 弯矩计算需结合地基反力分布(三角形或梯形)

          3

    3. 墙趾板

      • 计算模型:固定在立板上的悬臂板,承受地基反力和趾板上覆土重

        2

        6

      • 配筋设计
        • 按悬臂根部弯矩配筋,钢筋布置在顶面

          6

        • 最小厚度≥200mm,配筋率≥0.2%

          6

    4. 扶壁

      • 计算模型:T形悬臂深梁(立板为翼缘,扶壁为腹板),承受立板和墙踵板传递的土压力

        4

        6

      • 配筋设计
        • 主筋(N11):沿高度分段配筋,底部弯矩最大(M_max ≈ γ × H_i × S_w × l),需多层布置(≤3层)

          1

          4

        • 抗剪钢筋:U型筋(N6、N10)连接立板与扶壁,抵抗板端剪力

          1

      • 软件辅助:可用GEO5等工具分段验算抗弯承载力,确保附加钢筋覆盖弯矩包络图

        4

    2025-06-23 10:59:23 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑图集

返回版块

24.92 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10