土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 抗渗试块在施工中的制作、养护和检测应遵循哪些规范?
抗渗试块在施工中的制作、养护和检测应遵循哪些规范?

全部回答(1 )

  • c0103

    制作规范 ? 试模选择:应采用顶面直径为 175mm,底面直径为 185mm,高度为 150mm 的圆台体试模,材质宜选用铸铁或铸钢,试模组装后需检查尺寸误差,边长偏差≤1mm,相邻面不垂直度≤0.5°,内壁应清洁并涂刷薄层矿物油或脱模剂。 ? 取样方法:从同一盘或同一车混凝土中取样,在卸料 1/4 至 3/4 处分别取 3 次,混合后作为试块制作材料。预拌混凝土需在交货地点取样,坍落度试验应在 20 分钟内完成,试块制作不超过 40 分钟。 ? 成型与振捣:混凝土分两层装入试模,每层厚度大致相等,对于 150mm 标准试块,每层插捣次数不少于 26-30 次,插捣时捣棒应垂直插入,底层插至试模底部,上层插入下层 2-3cm,并用抹刀沿试模内壁穿插排气。也可采用机械振捣,应一次装满试模,振捣至表面泛浆后缓慢拔出,补充混凝土并抹平。 ? 表面处理与标识:初凝后用抹刀沿试模口压光,终凝前覆盖塑料布或湿布,防止水分蒸发。在混凝土初凝后终凝前,用锐器在试块浇捣面刻划标识,内容包括试块类型、强度等级、工程部位、制作日期及组号等,抗渗试块需刻 “S” 标识。   ? 养护规范 ? 拆模时间:成型后在 20±5℃环境静置 1-2 天拆模。 ? 养护条件:拆模后立即放入温度 20±2℃、相对湿度≥95% 的养护室,或浸泡于 20±2℃的氢氧化钙饱和溶液中,试件间距 10-20mm,需在标准养护室养护至 28 天龄期。   ? 检测规范 ? 试验设备:抗渗仪的压力范围应能满足试验要求,一般不低于 2.0MPa,密封材料可选用石蜡、松香等。 ? 试验步骤:试件脱模后用钢丝刷刷去两端面水泥浆膜,送入标准养护室养护至 28 天龄期。试验前将养护到期的试件取出,擦干表面水分,在试件侧面涂一层密封材料,装入抗渗仪。试验从水压为 0.1MPa 开始,以后每隔 8h 增加水压 0.1MPa,并且要随时观察试件端面的渗水情况。 ? 结果评定:抗渗等级(P)计算公式为 P=10H-1,其中 H 为 4 个试件未渗水时的最大水压力值(MPa)。若压力值达到 1.2MPa 仍未渗水,应改为 “>P12” 表示。

    2025-11-04 10:37:04 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.87 万条内容 · 109 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10