土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 如何通过焓差计算来确定冷量需求?
如何通过焓差计算来确定冷量需求?

全部回答(1 )

  • tshdzb
    • 原理:冷量 = 空气显热 + 潜热,用焓差综合计算。
    • 公式Q=m˙×(h1?h2)
      • Q:总冷量(kW)
      • m˙:空气质量流量(kg/s)
      • h1:进风焓(kJ/kg),h2:出风焓(kJ/kg)
      • 焓值:h=1.006t+ω(2501+1.86t)(t:干球℃,ω:含湿量 kg/kg)
    • 步骤
      1. 测进 / 出风干、湿球温度。
      2. 查焓湿图 / 公式算 h1、h2。
      3. 测风量算 m˙(m˙=ρV,ρ≈1.2 kg/m3)。
      4. 算 Q 并留 10%-20% 余量
    2026-04-11 17:04:11 来自 PC 评论 举报