土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑图集 \ 柱模板加固时,有哪些具体的施工规范需要遵循?
柱模板加固时,有哪些具体的施工规范需要遵循?

全部回答(1 )

  • c0103

    柱模板加固的核心施工规范是保证模板刚度、垂直度与接缝严密,避免浇筑时出现胀模、漏浆、位移等问题。

    一、加固前基础要求

    • 模板板材需符合强度标准,表面平整、无破损,拼缝处需加密封胶或海绵条。
    • 柱模底部需与楼板或基础面紧密贴合,预留清扫口(浇筑前封堵),防止漏浆。
    • 弹设柱轴线、边线及标高控制线,确保模板安装位置准确。

    二、核心加固构造规范

    • 竖向背楞:采用钢管或方木,间距≤250mm,且需与柱模紧密贴合,转角处需加密处理。
    • 水平箍带:使用双钢管配合对拉螺栓或卡扣,间距底层≤500mm、往上≤600mm,顶部 200mm 内需增设一道。
    • 对拉螺栓:直径根据柱截面尺寸确定(一般≥12mm),间距≤600mm,螺栓孔位置需对称布置,避免削弱模板强度。
    • 柱截面≥600mm 时,需在柱中间增设对拉螺栓或内撑杆,防止柱中间鼓模。

    三、安装精度控制

    • 柱模垂直度偏差:层高≤5m 时≤5mm,层高>5m 时≤8mm,需用线锤或经纬仪双向检测。
    • 柱截面尺寸偏差:±3mm,通过尺量对角线及边长控制,确保柱体方正。
    • 相邻柱模接缝高低差≤2mm,拼缝宽度≤1.5mm,避免漏浆导致混凝土表面缺陷。

    四、支撑系统规范

    • 水平箍带需与满堂脚手架或独立支撑体系可靠连接,形成整体稳定结构。
    • 支撑底部需铺垫垫板(如木垫板、钢板),防止沉降变形。
    • 多柱同时加固时,需设置水平拉杆和斜撑,保证柱群整体稳定性。

    五、验收与浇筑前检查

    • 加固完成后需全数检查,重点核查箍带间距、螺栓紧固度、垂直度及接缝情况。
    • 浇筑前需进行试拼和预压试验,观察模板变形情况,合格后方可浇筑。
    • 混凝土浇筑时,布料需对称均匀,振捣棒不得直接撞击模板,防止模板移位。
    2025-11-10 09:21:10 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑图集

返回版块

24.92 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10