  • 晨曦采药人

    钢柱一般采用厚型防火涂料的说法主要出自相关建筑防火设计规范及技术标准,具体如下:


    • 《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017):该规范第 4.1.3 条规定,设计耐火极限大于 1.5h 的构件,不宜选用膨胀型防火涂料。厚型防火涂料属于非膨胀型,通常能满足较高耐火极限要求,而钢柱作为建筑主要承重构件,耐火极限要求较高,一般需 2.0h 及以上,因此更适合采用厚型防火涂料。
    • 《钢结构防火涂料应用技术规范》(CECS24:90):其第 2.0.4 条规定,室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火极限在 1.5h 以上时,应选用厚型钢结构防火涂料。钢柱多为室内隐蔽构件或处于高层、多层厂房中,且耐火极限常超过 1.5h,符合该条适用范围。
    • 《建筑设计防火规范(2018 版)》(GB50016-2014)附录:规范对于有保护层的钢柱,薄型防火涂料最高耐火极限为 1.5h,厚型防火涂料可达 3h。从耐火极限角度来看,钢柱若需要更高的耐火时长,就需采用厚型防火涂料。
    2025-07-16 21:04:16 来自 PC 评论 举报