土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑图集 \ 采暖管道是否可以穿越配电室,具体设计可行性如何?
采暖管道是否可以穿越配电室,具体设计可行性如何?

全部回答(1 )

  • 电催化

    无关采暖管道不允许穿越配电室;只有配电室自用采暖管道可以引入室内,管道必须全部焊接,不能有阀门、法兰、丝扣接头,不能走配电柜上方以及电缆沟内。 变压器室不允许进采暖管道。能墙外绕行优先绕行,实在条件受限才考虑室内敷设,还要做好完整保温防结露。

    2026-08-24 16:15:24 来自 PC 评论 举报