正在加载...
全部回答(1 )
暖通规范对系统压力的要求是确保设备安全运行的核心内容,涉及工作压力、试验压力、分区设计、设备承压能力等多个方面。以下是关键要求的系统化梳理:
---
### ? **一、工作压力限制**1. **散热器与末端设备** - 散热器工作压力不应超过**0.8MPa**(约8公斤)。 - 高层建筑底层散热器承受的压力需严格计算:**总压力 = 静压(高度差) 动压(水泵扬程)**。例如,20层建筑(高60米)静压约0.6MPa,若动压0.3MPa,总压力达0.9MPa即超限,需分区。
2. **管道承压等级** - 钢制散热器必须用于闭式系统,且非采暖季需充水保养;蒸汽系统禁用钢制散热器。 - 塑料管(如PE、PB)承压能力随温度升高而降低,设计时需预留安全余量。
### ? **二、试验压力要求**1. **水压试验标准** - **钢制管道系统**:试验压力 = 系统顶点工作压力 0.1MPa,且**顶点压力≥0.3MPa**。 - **塑料管/复合管系统**:试验压力 = 顶点工作压力 0.2MPa,且**顶点压力≥0.4MPa**。 - **地暖系统**:试验压力为工作压力的1.5倍,且**≥0.6MPa**;稳压1小时压降≤0.05MPa为合格。
2. **试验压力基准点** 压力表位置影响实测值: - 若压力表设在±0.000处,试验压力 = 静压(顶点高度) 0.3MPa; - 若设在地下室(-10m),则需额外增加0.1MPa。
### ? **三、分区压力控制(高层建筑)**1. **竖向分区原则** - 建筑高度**>50m**时,必须竖向分区,每区高度差宜≤40m。 - 分区需独立设置循环水泵,避免“假分环”(如仅分环路未分压力区)导致底层超压。
2. **直连技术应用** - 高区采用增压泵提压,回水设减压阀并入低区管网,确保各区压力隔离。
### ?? **四、设备承压能力与选型**1. **锅炉与换热设备** - 真空锅炉最高出水温度**≤85℃**,对应热媒侧压力需控制为负压(≤-15kPa)。 - 板式换热器承压需匹配系统压力,典型阻力0.07~0.1MPa。
2. **定压点设置** - 膨胀水箱的膨胀管应接至**循环水泵吸入口**,保证系统最高点压力≥5kPa,防止汽蚀。
### ? **五、能效与安全附加要求**1. **耗电输热比(EHR)** - 循环水泵需满足公式: **EHR = 0.003096 × (G·H/η) / Q ≤ A(B αΣL)/ΔT** 其中η为水泵效率,ΔT为供回水温差,ΣL为管网总长。 - 旨在通过优化温差、管径、水泵效率降低输送能耗。
2. **防超压与泄漏措施** - 水泵出口设旁通管 止回阀,或采用缓闭止回阀吸收水锤冲击。 - 空调冷凝水管需设水封,高度按风机风压计算(例:800Pa风压需水封>130mm)。
### ? **总结:关键设计要点**- **分区先行**:>50m建筑必须按压力独立分区,严禁“假分环”。 - **试验保安全**:试验压力=顶点工作压力 附加值(钢管 0.1MPa,塑料管 0.2MPa),且满足最低压力要求。 - **设备匹配**:散热器承压≤0.8MPa,塑料管需考虑温降承压,定压点靠近水泵入口。 - **能效合规**:循环水泵EHR值需计算并标注于施工图,确保系统经济性。
> 规范是安全的底线,更是系统寿命的保障。设计阶段精确计算分区压力与试验值,施工中严格按节点试压,运维期监控EHR指标,可系统性规避爆管、汽蚀等风险。
主题
回复
粉丝
建筑问答
1.87 万条内容 · 109 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(1 )
暖通规范对系统压力的要求是确保设备安全运行的核心内容,涉及工作压力、试验压力、分区设计、设备承压能力等多个方面。以下是关键要求的系统化梳理:
---
### ? **一、工作压力限制**
1. **散热器与末端设备**
- 散热器工作压力不应超过**0.8MPa**(约8公斤)。
- 高层建筑底层散热器承受的压力需严格计算:**总压力 = 静压(高度差) 动压(水泵扬程)**。例如,20层建筑(高60米)静压约0.6MPa,若动压0.3MPa,总压力达0.9MPa即超限,需分区。
2. **管道承压等级**
- 钢制散热器必须用于闭式系统,且非采暖季需充水保养;蒸汽系统禁用钢制散热器。
- 塑料管(如PE、PB)承压能力随温度升高而降低,设计时需预留安全余量。
---
### ? **二、试验压力要求**
1. **水压试验标准**
- **钢制管道系统**:试验压力 = 系统顶点工作压力 0.1MPa,且**顶点压力≥0.3MPa**。
- **塑料管/复合管系统**:试验压力 = 顶点工作压力 0.2MPa,且**顶点压力≥0.4MPa**。
- **地暖系统**:试验压力为工作压力的1.5倍,且**≥0.6MPa**;稳压1小时压降≤0.05MPa为合格。
2. **试验压力基准点**
压力表位置影响实测值:
- 若压力表设在±0.000处,试验压力 = 静压(顶点高度) 0.3MPa;
- 若设在地下室(-10m),则需额外增加0.1MPa。
---
### ? **三、分区压力控制(高层建筑)**
1. **竖向分区原则**
- 建筑高度**>50m**时,必须竖向分区,每区高度差宜≤40m。
- 分区需独立设置循环水泵,避免“假分环”(如仅分环路未分压力区)导致底层超压。
2. **直连技术应用**
- 高区采用增压泵提压,回水设减压阀并入低区管网,确保各区压力隔离。
---
### ?? **四、设备承压能力与选型**
1. **锅炉与换热设备**
- 真空锅炉最高出水温度**≤85℃**,对应热媒侧压力需控制为负压(≤-15kPa)。
- 板式换热器承压需匹配系统压力,典型阻力0.07~0.1MPa。
2. **定压点设置**
- 膨胀水箱的膨胀管应接至**循环水泵吸入口**,保证系统最高点压力≥5kPa,防止汽蚀。
---
### ? **五、能效与安全附加要求**
1. **耗电输热比(EHR)**
- 循环水泵需满足公式:
**EHR = 0.003096 × (G·H/η) / Q ≤ A(B αΣL)/ΔT**
其中η为水泵效率,ΔT为供回水温差,ΣL为管网总长。
- 旨在通过优化温差、管径、水泵效率降低输送能耗。
2. **防超压与泄漏措施**
- 水泵出口设旁通管 止回阀,或采用缓闭止回阀吸收水锤冲击。
- 空调冷凝水管需设水封,高度按风机风压计算(例:800Pa风压需水封>130mm)。
---
### ? **总结:关键设计要点**
- **分区先行**:>50m建筑必须按压力独立分区,严禁“假分环”。
