正在加载...
全部回答(1 )
风撑(Wind Brace)的安装是确保建筑结构(如钢结构、幕墙、屋顶等)在风荷载作用下保持稳定的关键措施。其安装需满足以下具体要求,以保证稳定性和安全性:
荷载计算:根据《建筑结构荷载规范》(GB 50009)计算风荷载,确定风撑的受力需求。
材料标准:风撑材质(如钢、铝合金)需符合《钢结构设计标准》(GB 50017)或《铝合金结构设计规范》(GB 50429)。
抗震要求:在高地震烈度区,需兼顾风撑与抗震支撑的协调性(参考《建筑抗震设计规范》GB 50011)。
对称布置:风撑应在结构两侧对称安装,避免偏心受力。
间距控制:间距需根据跨度、风压及结构刚度确定,通常不超过6米(具体需经计算验证)。
节点加强:在转角、悬挑端等应力集中区域,需增加风撑或采用加强节点。
锚固强度:
固定端应采用化学锚栓或预埋件,抗拉拔力需≥1.5倍设计荷载。
幕墙风撑的转接件与主体结构连接需通过结构胶或螺栓双重固定。
螺栓连接:
使用高强度螺栓(如8.8级),拧紧力矩符合规范。
螺栓孔位误差≤2mm,避免强行安装导致应力集中。
焊接质量(钢制风撑):
焊缝等级不低于二级,焊后需进行无损检测(UT/MT)。
镀锌构件需先焊接后镀锌,或采用冷喷锌修补焊口。
角度控制:风撑与主结构的夹角宜为45°~60°,以最优传递水平力。
长度误差:现场切割调整时,长度偏差≤±3mm,避免安装应力。
垂直度/水平度:安装后整体偏差≤1/500,且单根风撑弯曲度≤L/1000(L为长度)。
表面处理:热浸镀锌(厚度≥80μm)或氟碳喷涂(幕墙用)。
绝缘垫片:不同金属接触处(如钢与铝)需加设尼龙垫片,防止电化学腐蚀。
定期检查:潮湿、沿海地区需每5年检查防腐层状况。
弹性设计:风撑需允许一定变形(如采用弹簧铰接节点),避免强风下脆性破坏。
振动控制:长跨度风撑可增设阻尼器,减少风振效应。
现场拉拔测试:随机抽取20%锚固点进行拉拔试验,荷载值≥1.2倍设计值。
外观检查:无扭曲、锈蚀、焊缝裂纹等缺陷。
位移监测:安装后施加模拟风载,测量结构位移是否满足≤H/500(H为高度)。
大跨度结构:需采用交叉式或X型风撑体系,必要时结合索结构。
玻璃幕墙:风撑与玻璃接缝处需留≥10mm伸缩缝,填充硅酮耐候胶。
临时结构:可调节式风撑需设置双重锁紧装置。
风撑的安装需严格遵循“设计-材料-施工-验收”全链条控制,核心是确保传力路径明确、节点可靠、适应动态荷载。建议结合BIM模型进行碰撞检查,并在施工前进行专项技术交底。
主题
回复
粉丝
建筑图集
24.92 万条内容 · 548 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(1 )
风撑(Wind Brace)的安装是确保建筑结构(如钢结构、幕墙、屋顶等)在风荷载作用下保持稳定的关键措施。其安装需满足以下具体要求,以保证稳定性和安全性:
1. 设计依据与规范要求
2. 安装位置与布局要求
4. 几何尺寸与允许偏差
