    安装要求

    • 摄像机
      • 室内≥2.5m、室外≥3.5m,防逆光、云台稳固。
      • 电梯轿箱顶部、光轴与壁成 45°。
    • 线缆敷设
      • 与强电平行≥0.5m、交叉垂直;室外埋深≥0.8m。
      • 两端编号、防电磁干扰。
    • 供电接地
      • 专用回路、稳压、UPS;接地电阻≤4Ω。

    调试要求

    • 单机:图像清晰度、红外、云台、光圈。
    • 系统:联网、延迟≤200ms、丢包≤0.1%。
    • 图像质量:五级损伤制≥4 分。
    • 存储:按设计时长、回放连续。
    • 报警联动:响应≤3s。