正在加载...
全部回答(1 )
你提的问题很关键,外墙隔声性能指标需结合建筑使用场景和国家标准确定,核心是通过专业测试验证其空气声与撞击声隔声能力,最终满足不同建筑类型的最低隔声要求。
外墙隔声指标主要针对空气声隔声和撞击声隔声两类,指标确定需遵循 “用途优先、标准兜底” 原则,具体分三步:
测试需由具备资质的第三方机构执行,空气声与撞击声测试方法差异显著:
评价需同时满足 GB/T 50121-2020 和 GB 50352-2022《民用建筑设计统一标准》的双重要求,不同建筑类型的核心指标限值如下:
主题
回复
粉丝
建筑问答
1.87 万条内容 · 109 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(1 )
你提的问题很关键,外墙隔声性能指标需结合建筑使用场景和国家标准确定,核心是通过专业测试验证其空气声与撞击声隔声能力,最终满足不同建筑类型的最低隔声要求。
一、隔声性能指标的确定方法
外墙隔声指标主要针对空气声隔声和撞击声隔声两类,指标确定需遵循 “用途优先、标准兜底” 原则,具体分三步:
二、核心测试方法
测试需由具备资质的第三方机构执行,空气声与撞击声测试方法差异显著:
1. 空气声隔声测试(针对声音通过空气传播,如说话声、汽车声)
2. 撞击声隔声测试(针对声音通过固体传播,如楼上走路声、家具拖动声)
三、评价标准与具体要求
评价需同时满足 GB/T 50121-2020 和 GB 50352-2022《民用建筑设计统一标准》的双重要求,不同建筑类型的核心指标限值如下:
四、对建筑隔音效果的具体要求