正在加载...
全部回答(1 )
一、核心遵循规范(现行有效) 1. 设计主导规范:《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016)—— 明确卸料平台荷载取值、结构形式、防护要求。
2. 钢结构设计:《钢结构设计标准》(GB 50017-2017)—— 钢结构选材、焊接、连接节点设计需符合。
3. 荷载计算依据:《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)—— 施工活荷载、自重、风荷载等取值标准。
4. 施工与验收:《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB 50205-2020)。
5. 统一安全要求:《建筑施工安全技术统一规范》(GB 51249-2017)—— 通用安全技术底线。 二、关键环节核心要求(精简实操版) 1. 设计阶段 - 荷载需按“3.0kN/㎡施工活荷载 自重”双控,严禁超载设计;
- 落地架体需设置扫地杆、连墙件,立杆间距≤1.5m,剪刀撑连续设置;
- 平台面板采用防滑钢板,四周设1.2m高防护栏杆 18cm挡脚板。 2. 施工阶段 - 材料进场需核查合格证(钢材、扣件、焊缝质量);
- 搭设需按专项方案执行,连墙件与建筑结构可靠连接(严禁连在脚手架上);
- 施工中设警戒区,禁止交叉作业。 3. 验收阶段 - 验收内容:结构稳定性、防护措施、荷载标识、接地防雷(若需);
- 验收合格后挂牌使用(标注限载值、责任人),每月定期检查。
主题
回复
粉丝
建筑问答
1.89 万条内容 · 109 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(1 )
一、核心遵循规范(现行有效)
1. 设计主导规范:《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016)—— 明确卸料平台荷载取值、结构形式、防护要求。
二、关键环节核心要求(精简实操版)
1. 设计阶段
- 荷载需按“3.0kN/㎡施工活荷载 自重”双控,严禁超载设计;
- 落地架体需设置扫地杆、连墙件,立杆间距≤1.5m,剪刀撑连续设置;
- 平台面板采用防滑钢板,四周设1.2m高防护栏杆 18cm挡脚板。
2. 施工阶段
- 材料进场需核查合格证(钢材、扣件、焊缝质量);
- 搭设需按专项方案执行,连墙件与建筑结构可靠连接(严禁连在脚手架上);
- 施工中设警戒区,禁止交叉作业。
3. 验收阶段
- 验收内容:结构稳定性、防护措施、荷载标识、接地防雷(若需);
- 验收合格后挂牌使用(标注限载值、责任人),每月定期检查。