土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 事故排风系统的正压段在设计时,为何不能穿越某些区域或结构?
事故排风系统的正压段在设计时,为何不能穿越某些区域或结构?

全部回答(1 )

  • 毅哥

    事故排风系统的正压段设计不能穿越特定区域或结构,核心原因是防止系统内的有毒、有害或可燃介质通过正压段的泄漏点扩散至非防护区域,引发安全风险或污染。
     
    具体需规避的区域/结构及深层原因如下: 
    1. 人员密集或非污染区域:如办公室、休息室、洁净车间等。正压段若存在密封不严(如管道接口、阀门),内部的有害气体(如化工车间的毒气、实验室的挥发物)会直接泄漏到这些区域,导致人员中毒、健康受损或环境被污染。
    2. 有火源或高温的危险区域:如锅炉房、配电室、明火操作间等。若正压段输送的是可燃气体、蒸汽或粉尘,泄漏后遇火源或高温会引发燃烧、爆炸事故,扩大灾害范围。
    3. 重要设备或精密仪器间:正压段泄漏的腐蚀性介质(如酸雾、碱雾)或粉尘,会损坏设备、仪器,影响其正常运行,甚至造成生产中断或贵重设备报废。
    4. 防火墙、防火分区等防火分隔结构:正压段管道穿越防火墙等结构时,若密封处理不当,会破坏原有的防火分隔完整性。一旦发生火灾,火焰和烟气可能通过管道缝隙蔓延至其他防火分区,加剧火灾危害。

    2025-10-10 22:53:10 来自 PC 评论 举报