土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压开关柜和配电柜的断路器可以用相同的整定值吗
变电站的低压柜装800A框架断路器,有长延时和脱扣器,送电末端配电柜的主开关是700A 的槊壳断路器, 因为馈线的容量是720A, 所以想将800A 框架断路器的值调整到700A 和配电柜的一样,但是是短延时动作,这样可行吗

全部回答(3 )

  • lifobird
    700A的塑壳断路器是否也是有短延时的,如有要考虑一下它和框架整定值的配合。一般要在相同电流下有200ms以上的动作时间差。
    框架为B类断路器,但700A的塑壳大部分也是B类断路器,所以二者一定要考虑整定值的关系



    http://lifo.51.net
    2008-05-04 15:34:04 来自 PC 评论 举报
  • yangqihong-163
    可以嘛,选择性断路器,上、下级动作时间上达到一定时差就可以了。上级0.4S,下级0.2S
    时差0.1S
    2008-05-04 12:41:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10