正在加载...
全部回答(1 )
关于消防救援窗口的设计具体要求可以在《建筑设计防火规范》GB50016-2014中找到:7.2.3 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口,该条款对不同类型的建筑物提出了基本的要求。7.2.4 消防救援窗的相关具体设计要求如下:- 窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m- 下沿距室内地面不宜大于1.2m- 间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。- 应设置易于识别的明显标志;可供消防救援人员进入的窗口洞口底部标高:当建筑高度不大于10m时,可为室内地面标高;当建筑高度大于10m且小于等于24m时,不宜低于室外设计地面标高加1.5m;当建筑高度大于24米时,不宜低于室外设计地面标高加3.0m。- 窗口的玻璃应易于破碎,并在外侧设置易识别的明显标志。以上就是消防救援窗的设计标准。
主题
回复
粉丝
建筑问答
1.87 万条内容 · 109 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(1 )
关于消防救援窗口的设计具体要求可以在《建筑设计防火规范》GB50016-2014中找到:
7.2.3 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口,该条款对不同类型的建筑物提出了基本的要求。
7.2.4 消防救援窗的相关具体设计要求如下:
- 窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m
- 下沿距室内地面不宜大于1.2m
- 间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。
