求教小电阻接地
求教小电阻接地
菜鸟求教什么是小电阻接地?
发布于
2008-04-25 13:32:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
hjwang
是中性点小电阻接地吗?如果是,答案如下:
当系统比较小时,中性点一般不接地,好处是发生单相接地时不用跳闸,发信号就可以了;如果系统比较大,单相接地时电容电流比较大,会对设备造成损坏,则中性点通过小电阻接地,单相接地时保护会跳闸。
2008-05-01 08:49:01
来自 PC
评论
举报
yunming088
能具体说下原理么?
2008-04-25 15:48:25
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yunming088
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
继电保护
返回版块
7.33 万条内容 · 482 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
-
hjwang
是中性点小电阻接地吗?如果是,答案如下:
2008-05-01 08:49:01
来自 PC
评论
举报
-
yunming088
能具体说下原理么?
2008-04-25 15:48:25
来自 PC
评论
举报
加载更多当系统比较小时,中性点一般不接地,好处是发生单相接地时不用跳闸,发信号就可以了;如果系统比较大,单相接地时电容电流比较大,会对设备造成损坏,则中性点通过小电阻接地,单相接地时保护会跳闸。