土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 玻纤网铺设的具体施工要求是什么?
玻纤网铺设的具体施工要求是什么?

全部回答(1 )

  • 君莫言

    一、材料进场要求

    1. 必须采用耐碱玻纤网格布,外墙保温≥160g/㎡,内墙抗裂≥130g/㎡,网孔 4×4~6×6mm,具备合格证、耐碱强力保留率检测报告。
    2. 玻纤网存放需卷放、严禁折叠踩踏,防止网丝断裂;受潮、破损、脱纱网片禁止使用。
    3. 配套抹面胶浆 / 抗裂砂浆随拌随用,初凝前用完(一般 1h 内),严禁二次加水拌合。

    二、施工环境与基层要求

    1. 环境条件

    • 施工温度:5℃~35℃,五级以上大风、雨天、结露天气禁止外墙施工;施工后 24h 防雨遮盖保护。
    • 基层含水率:外墙≤15%,内墙≤10%,基层无浮灰、油污、空鼓、松散起皮。

    2. 基层处理

    1. 清理墙面杂物,凹凸部位用砂浆找平,2m 靠尺平整度偏差≤4mm。
    2. 不同材质墙体(混凝土 + 砌体、轻质隔墙、新旧墙体)、水电开槽、烟道、门窗洞口周边必须挂网加强;内墙梁柱与砌体交接处网宽每边≥150mm。
    3. 基层涂刷界面剂(墙固),提升粘结力,避免玻纤网空鼓脱落。