土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 厂区地面硬化的具体施工要求是什么?
厂区地面硬化的具体施工要求是什么?

全部回答(1 )

  • kiele

    一、前期准备与基层处理要求

    基层是地面承载的基础,处理不当会直接导致地面开裂、起砂,核心要求如下:

    1. 地基压实:基层土基需分层碾压夯实,压实系数不低于 0.94(轻型击实标准),避免后期沉降。
    2. 碎石垫层铺设:土基上方需铺设 150-200mm 厚级配碎石垫层,同样分层压实,压实度不低于 96%,起到找平、承重和排水作用。
    3. 基层平整度:垫层表面平整度误差需控制在 5mm/2m 以内,用 2m 靠尺检查,确保后续面层施工厚度均匀。

    二、材料选择与配比要求

    材料需根据厂区荷载(如车辆吨位、是否有重型设备)选择,常见为混凝土或沥青,核心要求如下:

    1. 混凝土面层
      • 强度等级:普通厂区不低于 C25,重型车辆通行区域不低于 C30,抗折强度不低于 4.0MPa。
      • 骨料要求:粗骨料(碎石)粒径 5-31.5mm,含泥量≤1%;细骨料(中砂)含泥量≤3%,避免使用海砂。
      • 外加剂:可添加抗裂纤维(如聚丙烯纤维,掺量 0.9kg/m?)或引气剂,提升抗裂和抗冻性。
    2. 沥青面层(适用于要求弹性或临时场地):
      • 采用 70# 或 90# 道路石油沥青,基层需铺设沥青稳定碎石(ATB),厚度不低于 80mm。

    三、核心施工流程要求

    1. 面层浇筑与振捣
      • 混凝土浇筑前需洒水湿润基层,避免基层吸水导致混凝土失水开裂。
      • 采用平板振捣器或插入式振捣器振捣,确保混凝土密实,表面泛浆无气泡,振捣后用刮尺找平。
    2. 压光与防滑处理
      • 初凝前(浇筑后 1-2 小时)进行第一次压光,终凝前(手指按压无明显痕迹)进行第二次压光,避免表面起砂。
      • 有防滑需求的区域(如坡道、雨天易积水区),需在终凝前撒布金刚砂或切割防滑槽(槽深 3-5mm,间距 200-300mm)。
    3. 伸缩缝与胀缝设置
      • 纵向伸缩缝:每隔 6-8m 设置一道,缝宽 5-8mm,内嵌聚乙烯泡沫条,表面用密封胶封堵。
      • 横向胀缝:临近建筑物、设备基础或道路交叉口处必须设置,缝宽 20-25mm,内置钢板或橡胶止水带,防止沉降不均。

    四、养护与验收要求

    1. 养护要求
      • 混凝土浇筑完成后 12 小时内覆盖土工布或麻袋,洒水养护,养护时间不少于 7 天(C30 及以上混凝土需养护 14 天)。
      • 养护期间禁止车辆通行或堆放重物,避免表面损伤。
    2. 验收标准
      • 表面质量:无裂缝、起砂、空鼓,局部修补面积不超过总面积的 2%。
      • 尺寸偏差:厚度误差 ±5mm,平整度误差≤3mm/2m,缝宽误差 ±2mm。
      • 强度检测:28 天龄期后现场钻芯取样,抗压强度需达到设计值的 95% 以上。
    2025-10-30 09:15:30 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.87 万条内容 · 109 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10