大家好,小弟我想知道小电机直接启动的电源线是四根还是五根,还是都可以。建筑电气常用数据里小电机启动都是四根线,所以我有点疑惑。
0人已收藏
1人已打赏
2人已点赞
分享
全部回复(3 )
作为电动机的运行,本身只需要3根线。而另外的就根据系统采用的TN-C或·TN-S方式来决定了。
3.。。。。。。。。。。。。。。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lptkz
沙发
2025-06-16 07:40:16
赞同0
-
electricity
板凳
2025-06-10 14:45:10
赞同0
加载更多作为电动机的运行,本身只需要3根线。而另外的就根据系统采用的TN-C或·TN-S方式来决定了。