土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排水管道管底平接是否可行
由于受排出口标高的限制,设计的雨、污水管道大部分可能形成管底平接,雨水管道设计管径从d600-d2200,污水管道从d400-d1200。设计规范没有硬性规定,但不知这样是否真的可行?

全部回答(5 )

  • huangzhimin
    排水管道管底平接是不可行的。根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.3.1条规定: 不同直径的管道在检查井内的连接,宜采用管顶平接或水面平接。
    2008-05-02 10:32:02 来自 PC 评论 举报
  • 鸿业gps
    雨水管道条件受限制的时候有人采用管底平接,因为雨水只要不冒出地面就行。污水管道采用管底平接的相当少
    2008-04-30 13:21:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.59 万条内容 · 796 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10