土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 深基坑开挖零惊扰!紧贴运营地铁隧道的毫米级沉降控制实战

深基坑开挖零惊扰!紧贴运营地铁隧道的毫米级沉降控制实战

发布于:2025-06-06 10:11:06 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]

每一次挖掘,都如履薄冰;每一次支撑,都关乎城市动脉的平稳跳动。

临近运营地铁隧道的深基坑施工,是城市地下空间开发中的“硬骨头”。隧道结构对变形极其敏感,微小的扰动都可能引发轨道变形、影响行车安全。如何在保障地铁“零中断”的前提下完成开挖? “微扰动”土方开挖与支撑技术是唯一解方 。这不仅需要严谨的方案,更需要精细到毫米级的现场执行力。

一、 前期准备:精准预控是基石

  • 超详尽勘察与建模:  在基坑设计前,必须进行加密地质勘察,彻底摸清地层分布、物理力学参数及地下水情况。 采用三维地质建模软件,精准模拟基坑开挖、支撑安装及降水全过程对地铁隧道的影响。  重点分析最不利工况下的隧道变形。

  • 专项方案专家论证:  编制《临近地铁隧道深基坑微扰动开挖与支撑专项施工方案》,方案中 必须包含详细的地铁隧道保护措施、严苛的变形控制指标(如日沉降速率≤0.3mm/d,累计沉降≤10mm)、针对性的应急预案。  方案需通过权威专家评审,并获地铁保护办公室批准。

  • 精密监测体系布设:  在基坑施工前, 预先在隧道内关键断面(靠近基坑侧)布设自动化实时监测系统 ,包括静力水准仪(沉降)、测斜管(水平位移)、收敛计(收敛变形)、隧道结构应力应变计。 监测基准值务必在土方开挖前至少7天稳定获取。  基坑周边同步布设地表沉降、支护结构位移、地下水位、支撑轴力等监测点。

  • 应急资源到位:   提前备足应急物资(双液注浆设备及材料、速凝水泥、钢支撑、千斤顶等) ,应急队伍24小时待命,应急演练完成。

     

二、 土方开挖:“微扰动”核心实践

  • 原则:分层、分块、对称、限时、留土护壁。

  • 关键工序与铁律:

    1. 分层厚度严控:   每层开挖深度严格控制在支撑设计标高以下0.5-1.0米内,严禁超挖!  通常每层不超过3米。开挖面尽量保持平整。

    2. 分块跳仓实施:   将基坑划分为若干小仓格(如10m x 15m),严格遵循“先中间后两边”或设计指定的跳仓顺序开挖。   相邻仓格开挖间隔时间≥48小时,  待已开挖区域支撑形成强度并初步稳定后再开挖相邻块。 靠近地铁隧道侧的最后一块土方(约5-8m宽)是保护核心区,必须最后开挖!

    3. “盆式”开挖留土护壁:   在靠近围护结构和地铁隧道侧,预留足够宽度的被动区土台(通常≥5m,宽度需经计算确定)。  先开挖基坑中部土方,形成“盆”状,待中部支撑安装并施加预应力后,再 人工配合小型机械(如微型挖机)谨慎、快速地分段掏挖预留的被动区土台 掏挖分段长度≤6m,掏挖一段,立即安装该段支撑并施加预应力。

    4. 机械选择与操作:   核心保护区内(距离隧道20m范围内)严禁使用大型、重型挖掘机。  优先选用小型挖掘机(如1吨以下微型挖机)或 人工配合风镐等轻便工具进行掏挖。  挖掘机下铺设厚钢板分散压力。 挖斗严禁碰撞围护结构、已架支撑及监测点!

    5. 挖撑时限令:   土方开挖暴露后,必须在设计规定时间内(通常≤12小时,复杂情况≤8小时)完成该层该块支撑的安装和预应力施加!  这是控制变形的生死线。

三、 支撑体系:及时精准构筑“筋骨”

  • 钢支撑安装:

    • 精准定位与快速安装:  支撑位置在围檩上精确放样。 支撑进场前在地面完成预拼装检查。  土方开挖到位后, 吊装设备就位,支撑构件迅速吊装、对位、连接。   连接螺栓必须按设计要求数量、规格、扭矩一次性全部拧紧到位。

    • 伺服系统加持(关键!):   对于紧邻地铁隧道的一、二层关键支撑,必须采用液压伺服轴力自动补偿系统。   系统设定轴力值(根据设计计算和隧道变形反馈动态调整)和压力上下限阈值。   当支撑轴力因土体蠕变或温度变化低于下限时,系统自动加压补足;超过上限时,自动泄压保护。   实时轴力数据接入监测平台。

    • 预应力施加:   使用经过标定的千斤顶,分级、对称、匀速施加预应力至设计值(通常为设计轴力的60%-80%)。   稳压后锁定千斤顶或楔紧装置。   施加过程中严密监测围护结构和隧道变形。  预应力损失超过10%需及时复加。

    • 防坠落措施:   支撑两端可靠焊接防坠落钢牛腿或设置专用防坠挂钩。

  • 围檩安装:

    • 紧密贴合:   围檩必须紧贴围护结构(地下连续墙或灌注桩)表面安装。  间隙过大时,必须用高强度、快硬性细石混凝土或钢板填塞密实。

    • 节点加强:   围檩接头、围檩与支撑连接节点是薄弱点,需采用加劲板等方式进行可靠加强。

四、 实时监控与动态调控:施工的“神经中枢”

  • 自动化实时传输:   隧道内及基坑周边所有关键监测点数据必须实现自动化采集、实时(或近实时)传输至监控中心平台。

  • 数据驱动决策:   监控小组24小时轮班值守,紧盯数据变化。   将实测数据(特别是隧道沉降、水平位移、收敛)与预警值、控制值进行实时比对。

  • 分级预警与响应:

    • 达到预警值(如控制值的70%):  立即分析原因,加强监测频率,检查施工参数(开挖速度、支撑轴力等),准备应急资源。

    • 达到报警值(如控制值的90%):   立即暂停当前开挖作业!  召集各方(施工、设计、监测、地铁方)紧急会商,调整方案(如减缓开挖速度、优化支撑参数、启动补偿注浆), 原因未查明、措施未落实不得复工!

    • 接近或达到控制值:   立即启动应急预案!  如对隧道影响侧土体进行双液(水泥-水玻璃)紧急补偿注浆、在隧道内架设临时型钢支撑等,全力控制变形发展。

  • 信息透明共享:   监测日报、预警信息必须及时、准确通报给施工方管理层、监理、设计、业主及地铁运营单位。

     

五、 其他关键保障措施

  • 精细化降水:   降水方案需经专项设计并论证。  优先采用坑内降水(管井、真空井点), 严格控制坑外水位降深(尤其是靠近地铁侧)。   设置回灌系统(如条件允许),减少因降水引起的地层损失和隧道沉降。  实时监测地下水位变化。

  • 时空效应利用:   优化施工组织,尽量缩短基坑无支撑暴露时间。  后续工序(如垫层、底板)紧跟支撑安装,尽早形成底板封闭,发挥其“压舱石”作用。

  • 施工荷载控制:   基坑边严禁集中堆载重型材料、设备。  施工车辆通行路线应远离敏感区域,必要时铺设路基板分散荷载。

  • 环境因素应对:   密切关注天气预报,暴雨来临前务必做好基坑覆盖、排水设施检查。  冬季施工注意冻胀影响,夏季注意混凝土支撑的养护和温度应力。

每一次挖掘都如履薄冰,每一道支撑都关乎城市动脉的平稳跳动。  “微扰动”施工的精髓,在于将“毫米级”控制理念融入每一道工序的神经末梢——从前期精准建模到开挖分块跳仓,从伺服支撑轴力到自动化监测调控。它要求施工人员不仅掌握技术,更要具备敬畏之心:每一次操作都关乎地铁安全,每一次决策都背负城市信任。

紧贴地铁隧道施工,如同在跳动的心脏旁做手术。  唯有将严谨方案化为精准行动,将毫米级要求刻入操作本能,才能确保城市地下空间拓展与地铁运营安全并行不悖。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.11 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工方案总被甲方驳回?2023版中建施组方案管理规定动作及施组方案编制要点解析,过审快人一步!

来源:百度文库 版权归原作者所有

回帖成功

经验值 +10