土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ N630对地为什么有电压???
我厂10KVPT按照设计图纸PT二次侧N630是接地的,可是测量N630对地有7V左右的电压,L630对地也有几V的电压。测量N630和L630间反而只有0.5V的电压。为什么?是不是N630根本就没有接地,或者接地不良

全部回答(9 )

  • ghjk2020
    楼上说的很对,一端接地,一端接击穿保险接地;5楼和7楼说的都有可能;你还是要查查线看看
    2010-08-19 11:38:19 来自 PC 评论 举报
  • rainstar110
    一般从保护屏一点接地,如果从PT处接地,有可能是感应电压或者你的接地网不好
    2008-05-24 12:13:24 来自 PC 评论 举报