土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 35KW电机一启动就跳总闸,测量一切正常,电流却有一百多A,这是怎么回事呢?

35KW电机一启动就跳总闸,测量一切正常,电流却有一百多A,这是怎么回事呢?

发布于:2025-05-28 11:29:28 来自:电气工程/电气工程施工

来源:电工技术

[复制转发]

 

在工业生产中,电机是极为重要的动力设备。然而,电机运行过程中难免会出现各类故障,其中启动时跳闸是较为常见且棘手的问题。本文将详细介绍一起 35KW 电机启动时遇到的跳闸故障案例,带你深入了解老电工处理故障的全过程。


图片          

故障背景


某工厂的生产线上,一台 35KW 的电机承担着重要的物料输送任务。在一次正常的开机启动过程中,操作人员按下启动按钮后,电机还未正常运转,总闸就迅速跳闸。这一故障导致生产线被迫中断,严重影响了生产进度。


图片          

故障初检


维修人员接到通知后,迅速赶到现场。首先,他们对电机外观进行检查,未发现明显的损坏迹象,如外壳破裂、接线端烧焦等。接着,使用专业的测量工具对电机的绕组电阻进行测量,三相绕组的电阻值均在正常范围内,表明电机绕组没有短路或断路的情况。同时,检查了电机的绝缘电阻,结果也符合要求,说明电机的绝缘性能良好。


图片          

发现异常


尽管前期测量一切正常,但在使用钳形电流表测量电机启动电流时,发现了异常。正常情况下,35KW 电机的启动电流一般为额定电流的 4 - 7 倍,其额定电流约为 70A 左右,启动电流应在 280 - 490A 之间。然而,此次测量得到的启动电流竟然高达一百多安,且电机一启动就跳总闸,这显然不符合正常的启动电流范围。


图片          

供电线路排查


经验丰富的老电工得知情况后,迅速赶到现场。他凭借多年的维修经验,判断问题可能不仅仅出在电机本身,还可能与供电线路、控制电路等有关。


老电工首先对供电线路进行检查。他从总闸开始,沿着线路逐一检查电线的连接部位,查看是否有松动、虚接的情况。因为线路连接不良会导致接触电阻增大,在电机启动时产生较大的电压降,从而引起电流异常增大。经过仔细检查,发现一处接线端子有轻微的氧化和松动迹象。老电工对其进行了紧固和清洁处理,但再次启动电机时,故障依旧存在。


随后,老电工将注意力转移到控制电路。控制电路中的接触器、继电器等元件若出现故障,也可能导致电机启动异常。他仔细检查了接触器的触点,发现触点有轻微的烧蚀痕迹。虽然烧蚀并不严重,但老电工怀疑这可能是导致问题的原因之一。于是,他更换了新的接触器,再次启动电机,然而总闸还是跳闸。


经过多次尝试和分析,老电工意识到问题可能更加复杂。他决定对电机的启动方式进行深入研究。该电机采用的是星三角启动方式,在启动时,电机先以星形接法启动,待转速上升到一定程度后,再切换为三角形接法正常运行。老电工怀疑启动切换过程中出现了问题。


他仔细检查了星三角启动控制电路中的时间继电器,发现时间继电器的设定时间存在偏差。正常情况下,星型启动时间一般设定在 5 - 10 秒,而该时间继电器的设定时间仅为 2 秒。这意味着电机在还未达到足够的转速时,就过早地切换到了三角形接法,导致启动电流过大,从而引起总闸跳闸。


老电工将时间继电器的设定时间调整为 8 秒,并再次检查了整个控制电路和供电线路。一切确认无误后,小心翼翼地按下启动按钮。这次,电机顺利启动,先是以较低的电流在星形接法下平稳加速,随后成功切换到三角形接法,进入正常运行状态,电流也稳定在额定值附近。至此,困扰多时的电机启动跳闸故障终于得到圆满解决。


图片          

总结


通过这次故障处理案例可以看出,电机启动跳闸故障的原因可能是多方面的,不能仅仅局限于电机本身的问题。在处理这类故障时,需要维修人员具备丰富的经验、严谨的排查思路以及对电气系统的深入理解。从供电线路到控制电路,再到电机的启动方式,每一个环节都可能隐藏着故障点。只有通过全面、细致的排查,才能准确找出故障原因并加以解决,确保电机的正常运行,保障生产的顺利进行。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气工程施工

返回版块

8.91 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压电缆头制作

请教一下,这个高压电缆头符合规范吗

回帖成功

经验值 +10