人民防空工程(简称人防工程,局部地区也叫民防工程,也叫人防工事), 是防备敌人突然袭击,有效地掩蔽人员和物资,保存战争潜力的重要设施; 是坚持城镇战斗,长期支持反侵略战争直至胜利的工程保障。
人防工程视频讲解 ↘ ↘
人防工程施工大体可以分为如下几个建设阶段: 基坑、底板、墙板、顶板、主体结构、竣工验收。 下面视频将详细施工解读:拉结筋的施工、钢筋绑扎;预埋防爆地漏安装;预埋防爆清扫口安装;防护密闭套管制作安装;管式油网滤尘器;密闭阀门安装;自动排气活门安装;气密测量管施工;防护密闭门安装;电气线路明管敷设防护密闭做法;电气线路暗管敷设防护密闭做法。
人防工程建设质量通病
一、土建专业方面
二、给排水、消防专业方面
三、暖通专业方面
四、电气专业方面
人防工程建设质量
常见问题对错比较
一、板、墙未布置梅花形排列的拉结钢筋
1) 拉结钢筋应呈梅花形布置,并有效拉结在两层钢筋网节点上;
2) 当拉结钢筋兼作受力箍筋时,其直径不小于 6mm、间距不大于 500mm;
3) 拉结钢筋应设弯钩,弯钩直线段长度不小于 50mm;
4) 拉结钢筋长度应能拉住最外层受力钢筋。
二、 门框门洞四角未按要求布置斜向加强筋
三、 后浇带位 置设置不当
b. 门框墙固定模板的对拉螺栓采用、混凝土预制件(错误做法):
c. 门框墙固定模板的对拉螺栓上不加套管(正确做法):
四、临空墙、门框 墙模板安装不符合规范要求
《人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01-2015) 第 6.4.2 条:外墙、临空墙、门框墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。
a. 门框墙固定模板的对拉螺栓采用塑料套管安装(错误做法):
b. 门框墙固定模板的对拉螺栓采用、混凝土预制件(错误做法):
五、施工缝位置 设置不当
1) 混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝。当留设施工缝时,外墙水平施工缝应留在高出底板表面 300mm-500mm,低于顶板表面不少于 500mm 的墙体上;
2) 变形缝应设在工程口部与主体连接处,并设在防密门外;
a. 侧墙的水平施工缝设在低于底板表面 500mm 的墙体上(错误做法):
b. 侧墙的水平施工缝设在高于底板表面 500mm 的墙体上(正确做法):
六、嵌压板与胶条中心线偏差较大
《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RF01-2002)表3.3.24门扇、门框贴合面中心线的尺寸偏差合格要求:±4mm。
a. 嵌压板与胶条中心线偏差大于4mm(错误做法):
七、人防门不能 完全开启
人防工程防护门受通道隔墙、管道、结构横梁阻碍,导致不能正常开启,影响人防通道的设计通行能力。
a. 通道隔墙阻碍防护门正常开启(错误做法) :
b. 空调管道从防护门门洞穿过,阻碍防护门正常开启(错误做法):
c. 结构横梁阻碍防护门正常开启(错误做法):
八、 人防门门框安装支撑不符合施工要求
a. 门框下门槛支撑在结构主筋上门框支撑未形成三角形支撑(错误做法):
b. 人防设备厂按要求安装人防门框,支撑形成三角形 (正确做法)
九、人防门下门槛梁应紧贴门框配筋:
a. 人防门下门槛梁未紧贴门框配筋 (错误做法):
b. 人防门锚固筋与门框、门框墙(梁)有效连接(正确做法):
十一、 防空地下室墙体开孔未按要求布置加强筋
《防空地下室设计荷载及结构构造》(07FG01)
a.未按要求在孔洞口加设加强钢筋(错误做法):
b.按要求在孔洞口加设加强钢筋(正确做法):
十二、 门框垂直度未满足要求
《人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01-2015)
十三、 密闭穿墙短管伸出墙面长度不符合规范要求
1) 电缆、电线穿墙短管不小于 50mm;
2) 给排水穿墙短管不小于 40mm;
3) 通风穿墙短管不小于 100mm。
a. 电缆桥架直接穿过人防隔墙,预埋管未伸出墙面(错误做法):
b. 穿墙短管伸出人防墙面长度满足规范要求(正确做法):
十四、 顶板、底板与反梁的钢筋绑扎不正确
a.顶板反梁配筋(错误做法):
b. 底板反梁配筋构造图(正确做法):
十五、预埋套管和防 腐、防锈处理
《人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01-2015)第 7.7.5~7.7.7 条:
1) 钢结构构件表面应无明显凹面和损伤;
2) 钢结构油漆外观应涂刷均匀,无明显皱皮、流坠;
3) 焊缝应密实、均匀,无明显的焊渣,飞溅物应清除干净。
a. 穿人防墙的给水管未做防锈防腐处理,导致锈蚀严重(错误做法):
b. 穿人防墙的电气套管未做防锈防腐处理,导致锈蚀严重(错误做法):
c. 穿人防墙的套管前期应做好防锈防腐处理,套管的防腐性能较好(正确做法):
十六、 安装人防门的吊 环安装不正确
安装人防门的吊环主要用于安装、维修、调试时吊装人防门门扇。其设置位置应在人防门门扇的上方的顶板上。
a. 没有安装吊环(错误做法):
b. 吊环位置不对(错误做法):
十七、防护设备吊钩未按设计要求安装
《防空地下室防护设备选用》(07FJ03)
为便于防护密闭门、密闭门、防护密闭封堵板等后期施工安装、维护,其应在人防顶板上预埋一个吊钩,在施工时吊钩应勾住顶板的上层钢筋网。
a. 设备吊环勾住顶板的上层钢筋网(正确做法):
十八、人防门防 腐处理
a. 人防门锈蚀严重(错误做法):
b. 生锈处应立即用钢丝刷清理干净后,重新刷漆(正确做法):
十九、预埋套管的 四周未进行后期处理
a. 穿墙套管四周仍遗留大量的建筑垃圾,无法保证墙体的平整性及穿墙套管的密闭性(错误做法):
b. 穿墙套管墙体四周平整(正确做法):
二十、防爆地漏没有按规 范安装影响正常使用
《人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01-2015)第 10.8.5 条防爆地漏的安装,应符合下列规定:
1) 防爆地漏安装高度应低于周围地面 5~10mm,附近地坪并应有 1%的坡度坡向该地漏;
2) 防爆地漏应为 不锈钢或铜材质 ;
3) 防爆地漏平时处于开启状态位,战时处于密闭状态位。
a. 防爆地漏未焊接密闭翼环(错误做法):
b. 防爆地漏焊接密闭翼环(正确做法):
c. 防爆地漏不能正常排水(错误做法):
d. 防爆地漏能正常排水(正确做法):
二十一、人防密闭穿墙短管未设密闭翼环
a. 穿越人防门框墙的预埋管道未做防护密闭措施(错误做法):
b. 预埋的密闭穿墙短管带有密闭翼环(正确做法):
c. 多跟电缆穿一根套管(错误做法):
d. 所有电缆满足一根电缆穿一根套管(正确做法):
二十二、电缆、桥架,电缆穿套管问题
a. 电缆桥架穿墙人防墙(错误做法):
二十三、防空地下室管道上防护阀门的设置不合理
a. 人防墙内侧未设置防护阀(错误做法):
b. 防护阀门设置离墙太远(错误做法):
c. 防护阀门采用防爆波阀,不符合要求(错误做法):
d. 支管安装在阀门之前不符合要求(错误做法):
e. 人防墙内侧设置防护阀门(正确做法):
二十四、超压排气活门 垂直度不符合规范要求
《人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01-2015) 7.5.1~7.5.3
自动排气活门、防爆波超压排气活门开启方向必须朝向排风方向,平衡锤连杆应与穿墙管法兰平行,平衡锤应垂直向下;
a. 超压排气活门垂直度不符合要求(错误做法):
b. 超压排气活门垂直度符合要求(正确做法):
二十五、过滤吸收器 进 出风口处应设置阻力测量管
a. 过滤吸收器前方未安装取样管(错误做法):
b. 过滤吸收器前方安装取样管(正确做法):
二十六、滤尘器压差测量管、放射性监测取样管预埋
a. 预埋管中间应焊接密闭翼环,管路阀门与配件连接应严密(正确做法):
b. 预埋管中间应焊接密闭翼环,管路阀门与配件连接应严密(正确做法):
二十七、管线前期未做好预埋、后期在人防墙上乱开孔问题
a. 由于前期未做好预埋,后期消防管线安装时出现乱钻孔现象(错误做法):
b. 由于前期未做好预埋,后期电气安装时出现乱钻孔现象(错误做法):
版权申明:版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将第一时间删除内容!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.99 万条内容 · 1630 人订阅
阅读下一篇
江苏:苏政办发〔2025〕20号!来源:江苏省政府 省政府办公厅关于印发江苏省 优化营商环境行动方案(2025版)的通知 (苏政办发〔2025〕20号) 各市、县(市、区)人民政府,省各委办厅局,省各直属单位: 《江苏省优化营商环境行动方案(2025版)》已经省人民政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发