土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 煤矿井水零排项目介绍

煤矿井水零排项目介绍

发布于:2025-05-25 06:39:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

煤矿井水零排项目介绍

1、煤矿井水零排项目主要建设内容概述

1.1 总体要求

1)工艺要求:调节池+预处理+一级膜浓缩系统+二级软化及管式微滤+二级膜浓缩系统+三级软化及管式微滤+离子交换+三级膜浓缩系统+MVR蒸发结晶+干燥系统

 

 

2)建设内容:从已完成矿井水输送管道工程接口开始,包含但不限于原水收集管路、水池贮存、各级预处理、膜浓缩、蒸发结晶、副产品干燥包装,直至产水接入富源电厂循环水复用及其配套设施;过程确保废气达标排放、实现过程污水零外排,废渣按要求排放所需要的处理工程设计,并充分根据各类固废(或副产品)库存周期合理设计储存库房,如设计产生危险废物应按照标准规范设计危险废物储存间;应充分考虑浓缩膜系统、蒸发结晶系统、各类浓水管道的清洗;应考虑各矿井来水输送管道分别安装远传流量计、浊度仪、电导表等计量装置,并能实现超限报警功能。

3)项目系统处理能力应预留至少20%的设计余量,应优化工艺设计,综合考虑项目投资、运行费用,合理控制浓水量降低蒸发结晶系统蒸发量。实现副产品硫酸钠结晶盐达到GB/T6009-2014《工业无水硫酸钠》标准中类合格品标准,氯化钠达到GBT 5462-2015《工业盐》标准中工业干盐二级标准。

4)系统采用集中DCS中央控制和监视监控系统,过程中各类计量测量仪表应充分考虑按照实现控制要求标准配备,电器柜和集控柜预留插件至少15%的点位。结晶设备选材要充分考虑温度、压力、介质特点,根据不同设备及工况条件选材,材料和防腐的选择考虑设备最少有20年的寿命,可利用性高,维护要求低。

1.2主要工艺设施要求

1)调节池及预处理:煤矿原有处理设施产水,通过管道进入调节池,对水量水质进行调节均衡,调节池容积不小于5000m?;通过提升泵提升进入预处理系统,对悬浮物进行预处理,预处理系统具备自动反冲洗功能,反洗水进入废水池(因各矿井水质稳定性不可控)。

2)一级膜浓缩装置:通过高压泵接入反渗透装置(需要考虑保护措施),进行浓缩,产水进入清水池,浓水进入反渗透浓水池。

3)二级管式微滤装置:管式微滤设置混合、反应池,并向池中投加熟石灰、氢氧化钠、碳酸钠等化学药剂,待其充分反应后泵入管式微滤膜进行循环错流过滤,出水进入软化产水池,浓缩后的泥水进入污泥池。

4)二级膜浓缩装置:通过高压泵接入二级反渗透装置(需要考虑保护措施),进行浓缩,产水进入清水池,浓水进入反渗透浓水池。

5)三级预处理管式微滤+离子交换装置:二级反渗透浓水进入管式微滤设置混合、反应池,并向池中投加熟石灰、氢氧化钠、碳酸钠等化学药剂,待其充分反应后泵入管式微滤膜进行循环错流过滤,出水进入软化产水池,经过管式微滤装置软化后的浓盐水,进入离子交换装置,进一步彻底去除水中的钙镁离子,产水进入脱碳器后,自流进入浓水软化产水池。

6)三级膜浓缩装置:软化产水池浓水进入三级反渗透装置进一步浓缩,产水进入产水池,浓水进入浓水池。


 

7MVR蒸发结晶+干燥装置:浓水池的浓盐水由提升泵提升进入硫酸钠结晶器,大部分硫酸钠结晶析出,剩余结晶母液进入冷冻结晶装置进行冷冻析出十水硫酸钠,十水硫酸钠返回前面硫酸钠结晶器,剩余冷冻母液进入氯化钠蒸发结晶器,氯化钠结晶析出。

8)污泥池:软化装置和两级管式微滤泥水进入污泥池收集后通过水泵进入压滤系统,污泥进行储存处理。

9)产水池:产水池用于接收一、二、三级反渗透产水及蒸发结晶冷凝水,产水池内混合均匀后由排水泵输送至富源电厂循环水池处进入循环水系统利用,如电厂停运通过管道输送至田陈煤矿外排口外排。

 